Показано с 1 по 7 из 7

Тема: компрессор Cubigel GP 14 TB чем заменить

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    12.04.2011
    Сообщений
    1

    По умолчанию компрессор Cubigel GP 14 TB чем заменить

    В торговом автомате, поддерживающем температуру +2+4 сломался компрессор Cubigel GP 14 TB. В продаже такой же не нашел. Но есть GL 14 TB. Помогите, пожалуйста, разобраться, чем они отличаются?
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Точную инфу на GL 14 TB не нашол, но могу предположить что совершенно не то что нужно. Cubigel GP 14 TB - 376Вт при -15 кипении, среднетемпературный. А вы модель правильно указали?

  3. #3
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSV Посмотреть сообщение
    Cubigel GP 14 TB
    Ищи по Электролюксу или АСС- это то-же самое.

  4. #4

    По умолчанию

    Исходя из этой инфы он слабый.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg АСС.JPG (90.2 Кб, Просмотров: 44)

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Да они вообще "в разных весовых категориях"
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (80.6 Кб, Просмотров: 40)

  6. #6
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    если я не ошибаюсь то один низкотемпературный, а другой средне...

  7. #7
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    По поводу GL 14 TB ничего сказать не могу, ни в одном каталоге его не нашел, хотя поиск пару раз на него натыкался.
    А GP 14 TB взглянуть в каталоге:
    GP14003.jpg
    Если менять на Danfoss, то ближайший SC12G.

Похожие темы

  1. Продам компрессор Cubigel MP14FB. Новый
    от Гарик Вор в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.01.2016, 23:34
  2. Чем заменить компрессор RGP 10AB?
    от zmey.82 в разделе Компрессоры
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.05.2015, 12:21
  3. компрессор HKV 5,0 - 3 -100-О чем заменить?
    от vaspire в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 00:24
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 07:10
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 20:08

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •