Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Помогите подобрать маслоотделитель.

  1. #1

    По умолчанию Помогите подобрать маслоотделитель.

    Компрессорная станция 4 компрессора Frascold V25 93, фреон R-22, какой объём маслоотделителя должен быть?

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    а разве он по объёму подбирается?Oil_Helical_Henry_001.pdf
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3

    По умолчанию

    Видел компрессорные станции с зауженными нагнетательными трубопроводами, ззауженными обратными клапанами и соответсвенно под этот диаметр трубопровода стоит маслоотделитель, но через год начинаются проблемы с возвратом масла.
    Если маслоотделитель не скидывает масло, можно ли его починить?

  4. #4
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Neocool Посмотреть сообщение
    Если маслоотделитель не скидывает масло, можно ли его починить?
    Маслоотделитель сосуд, шо там чинить? А если невозвращает масло то проблема либо с армАтурой, либо с ПРУ.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а разве он по объёму подбирается?Oil_Helical_Henry_001.pdf
    ОМ подбирается по объёмной производительности компрессора для обеспечения оптимальной скорости потока газа, иначе не обеспечить необходимую центробежную силу.
    кстати об этом писал уже Айболит, но его оспорили:
    http://www.holodforum.ru/showthread....E8%F2%E5%EB%FC
    http://www.holodforum.ru/showthread....E8%F2%E5%EB%FC

  6. #6
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sерый Посмотреть сообщение
    ОМ подбирается по объёмной производительности компрессора
    или централи, например нагнетание 35 то и мo с такими дырками нужно, иначе не делал, все работает, проблем не наблюдалось

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    всё есть у производителей. чё думать то.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Похожие темы

  1. помогите подобрать контроллер
    от mailbox05 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 28.11.2019, 22:32
  2. Помогите подобрать конденсатор.
    от Ustyugov в разделе Компрессоры
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.09.2019, 08:39
  3. Помогите подобрать компрессор
    от Айбек в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.12.2017, 17:11
  4. Помогите подобрать ТРВ
    от denza в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 19:34
  5. Помогите подобрать компрессор
    от ВикторМар в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 13.06.2015, 13:51

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •