Страница 11 из 21 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 220 из 401

Тема: Вакуумирование

  1. #201
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от victor314 Посмотреть сообщение
    А можно у него выставить чувствительность скажем 15 г/год, или только 6-8-30-40 г/год?
    "чувствительность" у него чисто субьективное понятие имхо. не парься))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  2. #202

    По умолчанию

    Доброе всем время суток. Прошу разъяснить ситуацию с китайскими заправочными шлангами, которые газуют (выделяют газы) при вакуумировании и путают картину при последующем контроле отсутствия подсоса воздуха. В прошлом году они переставали газовать при повышении давления до 15 mbar после 1 часа выдержки и с этим ещё можно было мириться, а в этом году за два часа после остановки насоса давление возрастает до 15 mbar и далее идёт повышение давления со скоростью 1 mbar в час. И это не на кондее, а просто насос-шланги-коллектор. Вопрос:
    1. Как в этом отношении ведут себя шланги фирмы CPS (США)
    2. Шланги HS3 написано для всех фреонов кроме 410, а рабочее давление 52 bar. Почему же они не годятся для 410? Или для 410 не подходят только по резьбе, или есть ещё какая то причина (а то на коллекторе резьба 1/4)?

  3. #203
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от victor314 Посмотреть сообщение
    Доброе всем время суток. Прошу разъяснить ситуацию с китайскими заправочными шлангами, которые газуют (выделяют газы) при вакуумировании и путают картину при последующем контроле отсутствия подсоса воздуха. ...
    victor314, даже на наших хуторах комплект из шлангов 90 см от Рефко стОит менее 1200 р, про Москву вообще стыдно разговор вести: что по ассортименту, что по любой из цен ...
    И главная причина не в рабочем давлении, а в стране-производителе. Учитесь различать качество хотя бы по цене.

  4. #204

    По умолчанию

    Мастера, если можете ответьте на конкретный вопрос: шланги HS3 фирмы CPS (США) газуют при вакуумировании или нет?

  5. #205
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от victor314 Посмотреть сообщение
    Мастера, если можете ответьте на конкретный вопрос: шланги HS3 фирмы CPS (США) газуют при вакуумировании или нет?
    Хорошие шланги,Бери. Комплект из 3 шт.Порядка 900 р.Сам такими работаю,ненарадуюсь....

  6. #206

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    Хорошие шланги,Бери. Комплект из 3 шт.Порядка 900 р.Сам такими работаю,ненарадуюсь....
    А подскажите при работе с этими шлангами каким вакууметром Вы пользуетесь, вся шкала 1 бар или 30-50 бар. Газующие шланги можно заметить только на приборе с пределом шкалы 1 бар и ценой деления 10 мбар

  7. #207
    папарацци гусей и леща Аватар для Андрей-холодильщик
    Регистрация
    06.05.2008
    Сообщений
    2,733

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от victor314 Посмотреть сообщение
    вакууметром ... 30-50 бар
    это не вакуумметр

  8. #208
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от victor314 Посмотреть сообщение
    А подскажите при работе с этими шлангами каким вакууметром Вы пользуетесь, вся шкала 1 бар или 30-50 бар. Газующие шланги можно заметить только на приборе с пределом шкалы 1 бар и ценой деления 10 мбар
    Использую синий манометр со шкалой вакуум до -1 бар. А вам зачем так сильно вакуум нужен.И какой у вас вакуумный насос. У меня CPS двуконтурный.до 10-16 микрон..По-моему вы сильно заморачиваетесь по этому поводу...

  9. #209

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    Использую синий манометр со шкалой вакуум до -1 бар
    Для этого манометра все шланги будут нормальными, не газующими, поскольку цена деления 200 мбар. А для 410-го летом нужно вакуумировать не хуже 15 мбар, насколько я знаю, а в холодное время ещё меньше. Газующие шланги при работе с нормальным вакууметром с ценой деления 10 мбар не позволяют усечь подсос воздуха через некачественные вальцовочные соединения.

  10. #210
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от victor314 Посмотреть сообщение
    ... Газующие шланги при работе с нормальным вакууметром с ценой деления 10 мбар не позволяют усечь подсос воздуха через некачественные вальцовочные соединения.
    Да нет, на утечку аппарат лучше проверять опрессовкой по стандарту или хотя бы 0,5 дозы с последующим доведением ее до штатной, если все ок. Сами посудите что лучше для проверки - перепад в минус 1 бар, или несколько десятков?

  11. #211

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    лучше проверять опрессовкой
    Согласен что опрессовка лучше, но если её не делать то хоть по вакууметру

  12. #212
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    или несколько десятков?
    а точнее для 410-43очка. (мануал мицубиси)
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  13. #213
    Новичок
    Регистрация
    15.02.2012
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а точнее для 410-43очка. (мануал мицубиси)
    это что, 43 очка в сплит!!!!!!!!!!!!!????????????????

  14. #214
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kaai Посмотреть сообщение
    это что, 43 очка в сплит!!!!!!!!!!!!!????????????????
    Мануал - штука полезная, расширяет кругозор однако...

  15. #215
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kaai Посмотреть сообщение
    это что, 43 очка в сплит!!!!!!!!!!!!!????????????????
    вот ведь какая штука да?!))) а в архиве есть эта инфа..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  16. #216

    По умолчанию

    Купил CPS-овские шланги, газуют так же как китайские. Но покупать азотное оборудавание для проверки вальцовочных соединений для одного сплита нерационально (устанавливаю сплит себе). По этому придумал такую методику проверки. Берём вакууметр со шкалой до 1 бара, вворачиваем его в корпус одновентельного коллектора на фум ленте. Собираем схему для вакуумирования, но к вакуумному насосу подсоединяемся через кран
    http://tisa-climate.ru/tools/sjervis...1rg4-14-121rg4 , а к сервисному порту кондея через кран http://tisa-climate.ru/tools/sjervis...16-14-121rg5-4 .Открываем все краны, вакуумируем до упора, при этом вакууметр покажет 10-20 мбар в зависимости от атмосферного давления. Далее перекрываем кран у сервисного порта, перекрываем кран у насоса, отстыковываем кран от насоса и останавливаем насос. Ждём несколько часов для того, чтобы возможные плохие вальцовочные соединения привели к повышению давления в магистрали. При этом давление в шлангах возрастёт на 20-25 мбар из-за газов, выделяемых шлангами. Опять подстыковываемся к вакуумному насосу, включаем его, открываем кран на штуцере насоса и вакуумируем до упора шланги, далее закрываем кран насоса, предварительно заметив давление по вакууметру, и быстро (пока шланги не успели нагазовать) открываем кран на сервиснике. Если вальцовочные соединения герметичны, то показание вакууметра не изменится, если не герметичны, то показание вакууметра увеличится.

  17. #217
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от victor314 Посмотреть сообщение
    Если вальцовочные соединения герметичны
    если да то в режиме "тепло" они не потекут)) а проверять вакуумом бред. эта проверка может быть только в комплексе с испытаниями давлением. зы: и "методика" твоя тож хрень имхо.
    Цитата Сообщение от victor314 Посмотреть сообщение
    При этом давление в шлангах возрастёт на 20-25 бар
    если 20-25 очков то это не шланги точно))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  18. #218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    если да то в режиме "тепло" они не потекут)) а проверять вакуумом бред. эта проверка может быть только в комплексе с испытаниями давлением. зы: и "методика" твоя тож хрень имхо.
    если 20-25 очков то это не шланги точно))
    конечно миллибар

  19. #219
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от victor314 Посмотреть сообщение
    ... Далее перекрываем кран у сервисного порта, перекрываем кран у насоса, отстыковываем кран от насоса и останавливаем насос. Ждём несколько часов для того, чтобы возможные плохие вальцовочные соединения привели к повышению давления в магистрали. ...
    Ну если делать для себя, и не жалко убить отпуск на это дело, то такое возможно. Но когда сезон и вал заказов, проще процедуру завершить заправкой, и вернуться к нему по осени.
    Вы еще процедуру забыли:
    Цитата Сообщение от victor314 Посмотреть сообщение
    ... Далее перекрываем кран у сервисного порта, перекрываем кран у насоса, отстыковываем кран от насоса и останавливаем насос. ...
    Поскольку шаровый кран может быть не идеален, то лучше отцепить шланг от порта и загерметизировать его (порт).
    В реале достаточно много установщиков вакуумированием не заморачивается вообще - считает, что продувки достаточно.

  20. #220
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от victor314 Посмотреть сообщение
    Купил CPS-овские шланги, газуют так же как китайские. ...
    А откуда такая уверенность, что газуют именно шланги??? Сдается мне, что газует масло в системе.

Страница 11 из 21 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.07.2020, 07:04
  2. Вакуумирование
    от Mikhael252 в разделе Монтаж
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.03.2018, 06:10
  3. Вакуумирование компрессором
    от kuzbasslif в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 11:33
  4. Вакуумирование собственным компрессором
    от Ivan MD в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 00:58
  5. вакуумирование
    от Gogy в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 07:21

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •