Здравствуйте. Помогите определить в чем причина.
проблема следующая:
при запуске чиллера он запускает компрессор и через непродолжительное время отключает его по ошибке "разница температур" между теплоносителем на входе и выходе в теплообменник.
в мануале написано, что если разница меньше установленной величины, тогда параметры цикла не оптимальны и он отключает компрессор.
все время работы идет циркуляция 20 л/мин +- пол лаптя, теплоноситель - антифриз.
ошибка эта перманентная, т.е. сам не перезапускается, приходится гонять в течение часа-полутора вручную, тогда разница температур вырастает и он выходит на режим. заводская уставка разницы, на которую он отбивается 2 градуса. можно менять в диапазоне от 0,5 до 5 градусов. две недели назад поставили 0,5 градусов отрубаться по ошибке перестал, но прошло 2 недели и опять потребители жалуются.