Показано с 1 по 14 из 14

Тема: Водяной шкаф-купе Helkama C 10G

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    08.11.2009
    Сообщений
    48

    По умолчанию Водяной шкаф-купе Helkama C 10G

    Уважаемые спецы! Прошу вашего совета. В этом шкафу две параллельные ветви (2 капиллярки идут на 2 динамических испарителя) при одном компрессоре.Неисправность заключена в том что работает только одна ветвь, во второй обмерзает 30 см.капилляра и вход в испаритель .Посоветуйте как "малой кровью" устранить неполадку (вводы капиллярок в испаритель уж очень неудобно впаяны). Доза заправки задавалась по шильду.

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КЕНт Посмотреть сообщение
    Уважаемые спецы! Прошу вашего совета. В этом шкафу две параллельные ветви (2 капиллярки идут на 2 динамических испарителя) при одном компрессоре.Неисправность заключена в том что работает только одна ветвь, во второй обмерзает 30 см.капилляра и вход в испаритель .Посоветуйте как "малой кровью" устранить неполадку (вводы капиллярок в испаритель уж очень неудобно впаяны). Доза заправки задавалась по шильду.
    Выпаивай из фильтра капилярку , продавливай домкратом. Там 134 фреон, маслом для него и дави. Это у тебя демонстрационный холодильный шкаф Helkama C10G ? Слово водяной меня в ступор сначала ввело .

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    08.11.2009
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    А может там масляная пробка?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КЕНт Посмотреть сообщение
    А может там масляная пробка?
    Масляную пробку давно бы продавило.

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КЕНт Посмотреть сообщение
    А может там масляная пробка?
    Всё равно придётся проделывать то что советует R13а
    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Выпаивай из фильтра капилярку , продавливай домкратом. Там 134 фреон, маслом для него и дави.
    Заодно и испаритель продуй.

  6. #6
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Ещё лучше - выпаять обратку и , вакуумируя , давить в капилярку. После этого прогреть , вакуумируя , испаритель феном.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    26.10.2010
    Сообщений
    55

    По умолчанию

    Вопрос сколько холодильнику лет??? Скорее утечка испаритель алюминии,либо фильтр.

  8. #8
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    по-моему проще поменять обе капилярки и надавить всю систему. если останется хоть малейший засор испарители не будут работать равномерно. а еще лучше поставь трв с мопом и паук после него(хоть самодельный) - это лучший вариант как по мне

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    08.11.2009
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Все эти манипуляции хорошо проводить в отдельном помещении, а там и развернуться негде, торговый зал-4на4 оборудования напичкано да и посетители достают.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КЕНт Посмотреть сообщение
    Все эти манипуляции хорошо проводить в отдельном помещении, а там и развернуться негде, торговый зал-4на4 оборудования напичкано да и посетители достают.
    Многие работают в таких же условиях,обычно переношу ремонт таких экземпляров на утро (открытие магазина)или вечер (народу меньше).

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Ещё лучше - выпаять обратку и , вакуумируя , давить в капилярку.
    Типа будет не 500, а 501 бар?

  12. #12
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    Типа будет не 500, а 501 бар?
    Всё дело в том , что при срыве засора с о стороны вакуума нет и малейшего сопртивления газа, хотя затем давление в закрытом контуре выравнивается. Дело лишь в личном предпочтении.

  13. #13
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    при срыве засора с о стороны вакуума нет и малейшего сопртивления газа
    Когда 2х-тонником нажмешь - там похрену, есть "сопротивление" или нет его.
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

  14. #14

    По умолчанию

    в этом холод. часто распадается фильтр селикогель получается порошок тогда прочистка и продувка не поможет в хол. 2008г. такая проблема много попадалась второй вар. утечка на одном из испорителей.

Похожие темы

  1. шкаф витрина ШХ 0.80 м купе
    от wajs62 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 12.09.2015, 23:58
  2. шкаф-купе холодильный
    от химик в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 08:28
  3. Холодильный шкаф Helkama C 5G M
    от TSlav в разделе Электрика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.02.2012, 15:51
  4. холодильный шкаф HELKAMA C5G
    от Олег 51 в разделе Электрика
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 21:54
  5. шкаф дсун и купе
    от GuseFF в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 18:47

Социальные закладки