вот это "бокс")) Из ничего.
Коротко и по сути. Резать или нет, вопрос необходимости, и того кто пришел на ремонт.
Если чел поставил сплит, обслуживает, и т.д. Так вобще его личное дело и клиента.
Два исключения если сплит не Ваш ( то бишь ставили не вы) подумайте хорошо.
И второе. Не режьте нафик у наружного блока вентиль. (Себе потом головная боль. Лучше припаять.)
Тю- тю -тю, стоп. А конечная цель не одна и та же? Долгая работа без добавления фреона? Налетал три раза на утечку на штуцере после 2-3 лет, пытался решить заменой гайки - не помогло. И что? В разгар сезона я буду искать трещину на штуцере и впаивать другой? Так проще трубы спаять. Будущее за пайкой. Кондиционерщики, учитесь паять т/п.
Поддерживаю Виталия, кромсать трубы, равно как и закладывать соединения в стене без надобности верх непрофессионализма, кто так делает, просто думают только о своём удобстве, на остальное плевать
дык умеем паять, иль сомневаетесь?
Разрешите похвастаться? Когда паял свою первую, самостоятельную МЗС, блоков на двадцать внутренних, ни одной утечки после паек не было, отвечаю! Все соединения проверяли после опрессовки.
Самое смешное, что главный инженер (этой фирмы) ,"трансконтейнера" , был бывшим холодильщиком, - выносным холодом занимались(это я уже потом узнал). Хохол , к слову, он мне сразу указал, что пайка больно грязная. После этого , я специально для него, эту окись сжигал горелкой , получались красивые чистейшие пайки.
Через год, когда у них эта система ушла в ошибку после зимнего запуска , вызвали нас. Он, главный инженер , был уверен на сто , что ушел фреон :d.
Сбросили ошибку, система запустилась как надо. Тут он мне признался , что когда они варили выносной холод, то при первых пусках , у них из пары десятков паек , всегда процентов 80 давали утечку :d. Вот так!
холодильщики, учитесь вальцевать!
rifa, не хамим, спокойно, плиз.
Последний раз редактировалось Виталий44; 28.03.2011 в 23:36.
Если я вешаю сплит и гайки уходят в стену, то снимать его скорей всего и будут из-за утечек
по этим самым гайкам, поэтому делаю на пайке, когда гайки уходят в стену, в остальных случаях вальцую.
после первой утечки по гайкам больше не вальцую только пайка,а на счет гарантии то пайка на нее не влияет да и гарантия как уже здесь говорилось уж сильно призрачная.
потому и говорю, что надо УМЕТЬ паять, даже в неудобных условиях, потому что когда начинается утечка, то первым делом грешат на стыки, а они под флексом, и не всегда есть возможность их проверить. а когда паяешь, можно гарантировать что на стыке утечки нет. я во всяком случае могу такое гарантировать.
ну по умению вальцевать (или наверное правильнее бортовку делать) можно ещё и поспорить))
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
так же.
на сколько возможно, стараюсь отговорить клиента от такого монтажа, предложить что то без утопления соединений в стену, какие бы они(соединения) не были: пайка, вальцовки). в том году(на сколько помню), только у ярославского судьи ставили таким образом. замерщик ошибся в расположении, не учел толшину стены, а переигрывать на монтаж с коробом(60х60) его теща и жена отказались, - некрасиво(понять их можно).
сам судья появлялся, посмотрел, послушал, говорит: -да делайте как сами считаете нужным :D. ну мы конечно посчитали нужным посоветоваться с женщинами , организаторами ремонта в квартире. ну и красота победила надежность cоединения утопили в стену.
Я когда знакомому ставил, гайки на изгиб попали . Пришлось срезать и поставить их ближе к внутреннему блоку.
Просто может быть проблемы если срезать, пример такой .
Ставим сплит запускаем работает! через 2 дня звонят не работает, приезжаем у течка внутреннем блоке. Вина не ваше, дефект пайки испарителя. вы клиенту снимаете его ,он везет в магазин. в магазине отказали принять его назад изо отсутствие штуцеров на нём.
Вопрос что сделает клиент?
Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )
не хочется спорную тему поднимать, тем не менее ворос к
zezar, как вы паяете соединения при трассе укложенной в штробу ? Таких монтажей немало, требования к монтажу в таких случаях достаточно высокие , тяп-ляп повесить или закоптить отделанную стену или еще хуже - подпалить "немног" внутрянку, не прокатит. По-моему без вальцовки(отбртовки), вы не обойдетесь?
про кассетные, канальные, колонного типа, напольно-потолочные вообще молчу, - напаиваться там не к чему.
Нут про вас сомнений нет. Однако ещё скорость и мобильность в пайке роль играют: можно 50-ти кг кислородный и 40-ка кг пропановский баллон с горелкой возить, а можно и в 4 кг вписаться.
Ну тут руки ещё помнят: Ифы, Акашки, Факи - монтаж без единой пайки, а 2 ВСэ на КХН-2-6 с оттайкой г.п.? - на следующий день руки болят.
Скоко слов, а нужно взять и запаять обратно, а чтоб не потерять и не пустить в дело (если конечно запаса не имеем) отдать клиенту на хранение.
Кстати вот реальный случай: кондёр панасоник, СЦ раза три меняла клиенту то движёк на внутрян, то плату, пока клиенту не надоела эта песня, и в очередной раз он решил отказаться от ремонта в пользу возврата денег. Магазин отказывается принимать аппарат до тех пор, пока не заменят испаритель у которого присутствуют следы пайки (резались соединения), монтажники ставили не наши, клиента просто послали куда подальше
вот ведь какое удивительное дело.. не хотят почемуйто товар назад брать.. дак вот открою страшную тайну.. ОНИ НИКОГДА НИЧЕГО НАЗАД БРАТЬ НЕ ХОТЯЯТ!!)))
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )