    В декабре прошлого года начались проблемы связанные с срабатыванием РКС. Замена масла и чистка сетчатого фильтра в картере положительных результатов не дали. В результате, был заменен маслонасос и проблема была устранена. Сейчас начались подобные проблемы. Слышал, что маслонасосы у Refcomp это расходный материал, что меняют их каждые 1,5 - 2 года. Типа металл очень плохой. Сейчас проделал все моменты, что и 3 месяца назад, осталось только маслонасос поменять. Не верится, что проблема с ним, но больше ничего не остается. Давление масла после насоса колеблется от 0,8 до 2,2 бар. Может кто сталкивался с такой проблемой ?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    30.08.2008
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Нашел в чем дело !!! На всасе стоит разборный фильтр под сменный картридж. Заменил сетку-фильтр (Danfoss 48F) и все заработало.
    Здесь всё, можно закрывать.

Похожие темы

  1. Авария по маслу
    от Антоха в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.09.2015, 16:54
  2. компрессоры винтовые Refcomp
    от alerm в разделе Компрессоры
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.10.2012, 20:36
  3. Подскажите по маслу для компрессора - деу нексиа
    от fomich74 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 00:25
  4. Вопрос по маслу на битцер
    от liton в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 21:27
  5. отзывы по RefComp
    от Frigotech в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 16:40

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •