Господа холодильщики подскажите каким образом убрать влагу из системы? Сталкивался с этим уже не раз,но приходилось отказываться от ремонта,надоело,хочется научиться решать эту проблему.
Господа холодильщики подскажите каким образом убрать влагу из системы? Сталкивался с этим уже не раз,но приходилось отказываться от ремонта,надоело,хочется научиться решать эту проблему.
Промывать не пробовал?Промывочным 141) И "сушить" азотом. Помогает. А еще можно вакуумный подключить. То же помогает.:cool:
Сергей2002, какую систему то имеешь ввиду , и сколько влаги , то есть после чего влага появилась, если не большое количество то продувка азотом, глубокий вакуум и фильтр на 50гр.
Судя по тому что Сергей2002 новичок и начал с такого вопроса - он занимается монтажом и наслышан со всех сторон про влагу в системе.
Если я прав в своем заключении, то влага - это атмосферная влага в том воздухе, который остается внутри трассы. Удаляется простым вакуумированием, без подогрева
дунь азотом себе в рот и опиши скоко % влаги азот тебе удалил) можеш отдельный топик в форуме создать там рахитозы будут прозревать и познавать неписаные законы термодинамики)) а господину из тюмени под именем Сергей2002 рекомендую почитать свои конспекты которые писал в бурсе, а если не поможет то сменить профу походу поможет
Господа коллеги ,все у меня получилось.Влагу убрал,спасибо вам за советы.Вот только не понял АНДЕРСОНА,что он хотел сказать.Толи самый умный ,толи наоборот.