Показано с 1 по 11 из 11

Тема: витрина - стук клапанов компрессора?

  1. #1
    Пользователь Аватар для sansan55
    Регистрация
    06.03.2009
    Сообщений
    43

    По умолчанию витрина - стук клапанов компрессора?

    На ветрине при запуске компресора начинают звенеть клапона, поработав 2-3 минуты звон прекращается и работает тихо иморозит класно,жаль выбрасывать но уже пару дней не могу ибавиться от шума,да и можно ли что-то зделать,а хотелось бы! Какие будут предложения? Выходил ли кто из похожей ситуации?:confused:

  2. #2

    По умолчанию

    sansan55, Может поможет наружный глушитель на нагнетании как х-ках LG а по другому замена компрессора ремонт герм. компрессора из-за звона-геморрой.

  3. #3
    Пользователь Аватар для sansan55
    Регистрация
    06.03.2009
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от константиныч Посмотреть сообщение
    , может поможет наружный глушитель на нагнетании как х-ках Lg
    канстантиныч,что он из себя представляет?

  4. #4
    Мастер Аватар для 2vlad
    Регистрация
    03.01.2009
    Сообщений
    1,745

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sansan55 Посмотреть сообщение
    На ветрине при запуске компресора начинают звенеть клапона, поработав 2-3 минуты звон прекращается и работает тихо иморозит класно...
    Только замена компрессора. "Звенят" не клапаны.

  5. #5

    По умолчанию

    глушитель хорошо гасит звук клапанов, использую при выносном конденсаторе в жилых домах. выглядит как цилиндр с одной стороны вход с другой выход.

  6. #6
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sansan55 Посмотреть сообщение
    Какие будут предложения? Выходил ли кто из похожей ситуации?:confused:
    Если витрина была в заправке, то возможно система плохо отвакуумирована, в системе воздух, он поднимает давление при стоянке и слишком нагружается поршневая.

  7. #7

    По умолчанию

    спусти фреончик чуть -чуть.

  8. #8
    Пользователь Аватар для sansan55
    Регистрация
    06.03.2009
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    если витрина была в заправке, то возможно система плохо отвакуумирована, в системе воздух, он поднимает давление при стоянке и слишком нагружается поршневая.
    вакумировал и перезапровлял не раз.
    Цитата Сообщение от мороз красный нос Посмотреть сообщение
    спусти фреончик чуть -чуть.
    работаетчуть ли не на вакуме,чуть больше даш ,обмараживает хвост,стравливать нечего,будет вакум.пробывал удлиннить капилярку,изменение в лучшую сторону,но мало!

  9. #9

    По умолчанию

    попробуй не удлиннять, а поменять капилярку, чтобы проход был как новый.

  10. #10
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    о какой витрине идёт речь? какой агрегат (сборка или заводское исполнение)? чист ли конденсатор, не ламели снаружи, а на "просвет"? и в конце-концов марку компрессора огласите. информации - 0.

  11. #11
    Пользователь Аватар для sansan55
    Регистрация
    06.03.2009
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    надоел он мне,мужики.поставил новый и порядок!старое ,оно есть старьё. спосибо за помощь!!:d

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.06.2019, 15:00
  2. Глухой стук компрессора
    от Омар. в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.09.2017, 08:56
  3. Витрина WCH-6/1 замена компрессора
    от vadixx в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 20:31
  4. Стук компрессора Рено-Сценик-2002 г.в.
    от Rusak в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2011, 18:04

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •