Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 29

Тема: Особенность прокладки кабеля.

  1. #1

    По умолчанию Особенность прокладки кабеля.

    Обратите внимание, как провода уходят за стену. От каждой фазы уходит по два, перемешиваются в каналах, точно так же приходят к компрессору и превращаются из двух в один. Зачем так?
    Экономия на каналах и хитрое равномерное распределение полей?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Теоретически это транспозиция проводов (перекрещивание фаз для уменьшения вредных влияний на связь, электронные приборы и пр.)

  3. #3
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    а за стеной они сходятся в один или на несколько потребителей? может просто для удобства монтажа, чтобы не гнуть толстый провод. ток померяли и разбили на косички. однозначного ответа нет...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frezenok Посмотреть сообщение
    а за стеной они сходятся в один или на несколько потребителей?
    Цитата Сообщение от Onsyi Посмотреть сообщение
    От каждой фазы уходит по два, перемешиваются в каналах, точно так же приходят к компрессору и превращаются из двух в один.
    как бы тут однозначно написано

  5. #5

    По умолчанию

    Транспозиция проводов.... Ёшкин свет...
    А если просто три кабеля в один канал втиснуть, без раздвоения, уменьшить вредные влияния не выйдет? Я бы понял еще если бы они были переплетены в косички, или просто свиты, но они точно так же лежат один вдоль другого.
    Не понимаю...

  6. #6
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    как бы тут однозначно написано
    виноват протупил...

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Onsyi Посмотреть сообщение
    Транспозиция проводов.... Ёшкин свет...
    А если просто три кабеля в один канал втиснуть, без раздвоения, уменьшить вредные влияния не выйдет? Я бы понял еще если бы они были переплетены в косички, или просто свиты, но они точно так же лежат один вдоль другого.
    Не понимаю...
    А ты у тех буржуиноф спроси, которые это придумали ;-)))))))))

  8. #8

    По умолчанию

    А может у буржуев два провода дешевле одного толстого или толтого просто небыло?
    И ещё мысль стукнула, мож это для подключения схемы в альтернативном варианте, чтобы потом провода не прокидывать, у них ведь всё для людей. Это у нас в России сегодня сэкономят, а завтра работяг заставят стену ломать и кабель прокладывать.)))

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС Посмотреть сообщение
    А может у буржуев два провода дешевле одного толстого или толтого просто небыло
    А зачем тогда в разные каналы фазы перекрещивать? Нет не спроста это..

  10. #10

    По умолчанию

    leo351, у представителя буржуинов спрашивал, но он только мычит и разводит руками.
    мороз красный нос, я тоже думаю за альтернативные модификации. щит разработан как раз на 4 компрессора максимум, в нашей комплектации 2 компрессора. правда куда там что пихается... и так уже тесно.
    и ведь главное болты стоят на изоляторах, т.е. это не каприз сборщиков, а так и надо по задумке разработчиков.
    leo351, да и не перекрещены кабеля, фаза на фазу не приходит, просто в один канал уходит 1.2.3 и в другой тоже 1.2.3

    я за то что два кабеля гибче чем один. может был у них один пренцидент, когда жесткий кабель отвалился из-за вибаций... хз.

    А кстати да! двухпроводная разводка там везде, от ввода до инверторной части, от выхода инвертора один до стенки, за стенку до компрессора снова два. Может страховка на случай обрыва.
    Последний раз редактировалось Onsyi; 23.03.2011 в 09:14.

  11. #11
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Onsyi Посмотреть сообщение
    один вдоль другого
    Может, чтобы уменьшить сопротивление?
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Onsyi Посмотреть сообщение
    Может страховка на случай обрыва.
    Под квадратную зажимную шайбу удобнее два провода совать, с одной и другой стороны - соединение надёжнее.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    А зачем тогда в разные каналы фазы перекрещивать? Нет не спроста это..
    Чесно говоря народ почитал и малость призадумался.. Может я конечно чего то и не знаю в электрике (хотя ковыряюсь в не уже больше 10 лет. И 380 и 220.) Откровенно говоря перекрещивание фаз на таких мощностях ни хрена не дает. Это не 6 Кв и тем более не 10. Там это еще имеет значение. Или в сети 380 при токовых нагрузках свыше 1000 ампер.
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    Может, чтобы уменьшить сопротивление?
    Врятли.. Сопротивление проводника зависит от его типа, сечения, напряжения и токовой нагрузки. Сверхпроводником тут то же не пахнет.
    Если бы перевивами и перехлестами можно было уменьшить сопротивление цены бы не было этому.(Хотя в силовых по высокому мудрят).
    Цитата Сообщение от Onsyi Посмотреть сообщение
    А кстати да! двухпроводная разводка там везде
    Сечение подвода по отдельности (в каждой паре) одинаковое с одинарным?
    Если одинарный меньшего сечения то есть смысл кое какой ( при условии что ввод большего сечения), а если одинакового то вобще бред.
    Цитата Сообщение от Onsyi Посмотреть сообщение
    и ведь главное болты стоят на изоляторах
    Таки должны стоять на оных. Там ведь клеммы прикручены. По другому будет бабах с искрами))

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Onsyi Посмотреть сообщение
    Может страховка на случай обрыва.
    Мудрая мысль.Я думаю это основное предназначение, а как там устроена защита от пропадания фазы и перекоса ?

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Onsyi Посмотреть сообщение
    Обратите внимание, как провода уходят за стену
    Вряд ли на случай обрыва, тогда зачем от одной фазы в разные отверстия провода идут? Видимо чтобы КЗ побыстрее случилось )))))))))))

  16. #16

    По умолчанию

    Onsyi, а это что за шкаф, кто производитель? Выложи более полную картинку. Куллер что там охлаждает?

  17. #17

    По умолчанию

    Sерый, панорама щита, краткое описание машины здесь а кулер щит и охлаждает

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    а как там устроена защита от пропадания фазы и перекоса ?
    За защитой следит аж две платы, логическая инверторная и стробоскопная плата. Воооот.... Еще там мегалитические фильтрующие емкости и катушки.


    Gelezis, А вот не скажу, одинаковое ли сечение с вводом, на глаз так сечение у двойного (суммарное) больше будет, а о отдельности если сравнивать один провод из двойного и родительский кабель, то двойной будет тоньше. А про изоляторы имел в виду, что это не каприз на сборке, а продуманное решение разработчиков.

    А еще из школьной физики вспомнилось, что ток идет не внутри проводника а по его поверхности, потому мол и делают многожильные провода. Так что может zausenets прав про сопротивление? Только стоило ли на таких расстояниях городить такие огороды?

    Вот кстать еще фотка. Здесь главный ввод и от него раздвоение до индуктивного фильтра... Не, вру, до предохранителей, а потом уже до фильтра.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Onsyi Посмотреть сообщение
    А еще из школьной физики вспомнилось, что ток идет не внутри проводника а по его поверхности
    Что то мне вспоминается из физики что по поверхности идет только высокочастотный ток, поэтому и делают ВЧ кабеля коаксиальными, а низкочастотный идет по всему сечению, поэтому чем больше площадь сечения, тем больший ток через провод проходит, говоря ненаучным языком.

  19. #19

    По умолчанию

    Ещё умная вещь - ток идёт по наименьшиму сопративлению.

  20. #20

    По умолчанию

    Onsyi, ну ты как Штирлиц прям. каким оборудованием управляет сиё произведение электрического искуства?
    Заинтриговал, очень любопытно взглянуть.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Прокладки клапанной доски
    от алекс7711 в разделе Поиск расходки
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 21:17
  2. прокладки под клапаную доску danfoss SC18
    от алекс7711 в разделе Поиск расходки
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 21:40
  3. Соленоиды EVR6 текут прокладки
    от Владимир84 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 21:52
  4. Правильный подбор кабеля под ЦХМ
    от hel в разделе Электрика
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 01:31
  5. прокладки
    от muravei77 в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.06.2011, 15:37

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •