Тема: Сплит CHIGO KFR-51W

  1. #1

    По умолчанию Сплит CHIGO KFR-51W

    "Содрал" сегодня сплит Чиго(пока тока наружку)
    Блок 18. Читаю сервисник. Щас начну "ковырять".
    Есть основания полагать что сдох компрессор. Прозвоню обмотку. Утром в процессе буду сообщать подробности.

    P.s позже наверно можно будет перенести в раздел . Да и раздела по Чиго не нашел.

    Похоже все таки капец компрессору.
    на одной паре 4 ома вместо положенных 2,2.
    А на другой 2 ома вместо 1,47.

    Разобрал наружку. Полностью. Проверил вентилятор. По сопротивлению норма. Собираюсь отдельно "подкинуть" к нему напругу для проверки на всяк случай.(Чтоб потом не вылезло ниче).
    По показаниям омметра компрессор явно паленый. Думаю щас поменять пусковой конденсатор и попробовать подать напругу так для очистки совести.
    Кто что думает? Стоит и@аться? Или сразу выпаивать к едреней фене?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    Стоит и@аться?
    чтоб подкинуть другой конденсатор.? нужно 5 минут!

  3. #3

    По умолчанию

    Да я знаю.)) Просто чтоб окончательно убедиться)) Щас закончу другие работы и займусь.

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    15.09.2010
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    Кто что думает? Стоит и@аться? Или сразу выпаивать к едреней фене?
    толку не будет, даже если заведешь что там увидиш кроме завышенного тока.

  5. #5
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    По показаниям омметра компрессор явно паленый.
    А что если не секрет показывает прибор C-S C-R S-R

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от штирлиц Посмотреть сообщение
    А что если не секрет
    Не секрет)) C-S почти 4 ома. C-R 2 ома. S-R не мерял.
    Должно быть по тех.документации C-S 2.2 и C-R 1.468.
    Так точно конечно не померяю(( Моста постоянного даже одинарного у меня нет)) Не то что двойного))

    Цитата Сообщение от swak Посмотреть сообщение
    что там увидиш
    Увижу пациент совсем мертв или наполовину))

    ппц. все перерыл у себя. Кондюки 50 мкф пусковые закончились(( Придеться ехать покупать. А так хотел седня ночью сплит пускануть попробовать(((((

  7. #7

    По умолчанию

    проверь старый кондер на заряд-разряд на большом сопротивлении. может и покупать не придется. и проверь еще не пробивает ли на корпус. может и не придется вообще мучаться.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    и проверь еще не пробивает ли на корпус
    Компрессор имеешь в виду? Первым делом проверил. Не пробивает. Вот потому пока и не выпаиваю и фреон не сбрасываю. Лелею слабую надежду что "мотор" выжил. Хотя по омметру вроде как дохлый. Однако омметр штука не совсем точная. Хочу подкинуть амперметр, заменить пусковой. Попробовать пускануть и промерять рабочий ток. А там уже видно будет. Может и "живой". Седня постараюсь купить кондюки.

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    проверь старый кондер на заряд-разряд
    Да уже. Тока лучше сменить для гаранта. Пробоя вроде нет. А утечку так трудно определить если она не большая.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    Вот потому пока и не выпаиваю и фреон не сбрасываю. Лелею слабую надежду что "мотор" выжил. Хотя по омметру вроде как дохлый.
    а может у вас омметр дохлый? На малых сопртивлениях дешёвые тестеру врут .
    Пробой цепей питания компрессора на корпус , вы конечно этим же тестером замеряли.
    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    ппц. все перерыл у себя. Кондюки 50 мкф пусковые закончились
    метод подмены конечно не плох, но если з/частей нэма- нет , то будет кому то накладно: или клиенту или вам(как в данном случае).

    Gelezis, онлайн ремонт?
    как там с анализом масла (може писали уже где, да я пропустил), тест проводили ? :cool:

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий44 Посмотреть сообщение
    метод подмены конечно не плох, но если з/частей нэма- нет , то будет кому то накладно: или клиенту или вам(как в данном случае).
    Мне его отдали)) Знакомый. Он висел у него года 4)) Не захотел с ним возиться. Просто новый недалеко поставил)) Так что ремонтирую для себя) Вопрос накладности можно отложить в сторону. Кондюк дешевле компрессора) А если получиться столь простым способом реанимировать.. Так это вобще щитай на "шару"сплит.:cool:

    Цитата Сообщение от Виталий44 Посмотреть сообщение
    как там с анализом масла (може писали уже где, да я пропустил), тест проводили ?
    Еще даже не сбрасывал фреон))Сомнения понимаешь ли у меня что сдох "мотор"))

    Цитата Сообщение от Виталий44 Посмотреть сообщение
    а может у вас омметр дохлый? На малых сопртивлениях дешёвые тестеру врут .
    Пробой цепей питания компрессора на корпус , вы конечно этим же тестером замеряли.
    Нет конечно.)) Есть у меня хороший мультиметр. Сопротивление обмоток не годиться мерять. А вот на пробой звонить подойдет. На обмотки у меня есть хороший еще "совдеп" омметр.)) Чего чего а приборы тогда делать умели)
    Кстати не онлайн ремонт)) А онлайн консультации)) И делюсь че там и как в сплите.
    Всем будет потом полезно знать. Что вышло из строя, как нашлось. И чем заменилось))

  11. #11
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Если у вас есть тех-мануал на эту модель и по нему вы знаете, что отклонения по сопротивлению не хилые и мультиметр не глюченый, то зачем все эти манипуляции, и как вы снимали кондёр, не запустив компрессор, чтоб собрать хладагент.
    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    (( Моста постоянного даже одинарного у меня нет)) Не то что двойного))
    не совсем понял, что за мост такой, что без него не померять точно сопротивление на всех обмотках?

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    А онлайн консультации)) И делюсь че там и как в сплите.
    Всем будет потом полезно знать.
    Да уж, всем будет интересно , как ККБ устроен. Холодильшики чего то молчат? :confused: Имхо, пока читали , померли все до единого , - со-смеху :D

    Gelezis,шутка, без обиды если что, лады?
    пс . про мост, пардон, не понял про какой вы писали при измерениях ?

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий44 Посмотреть сообщение
    Gelezis,шутка, без обиды если что, лады?
    А че обижаться?)):rolleyes: На обиженных сплиты на горбу возят:p

    Цитата Сообщение от штирлиц Посмотреть сообщение
    не совсем понял, что за мост такой, что без него не померять точно сопротивление на всех обмотках?
    Мост найдешь в разделе Инструмента. Там есть тема. А без него точно не померять(( Слишком малое сопротивление.
    Снимал немного "варварский". Перекрыл оба вентиля. И через порт стравил фреон в магистрали. Благо не длинная метра полтора. Потом снял))

  14. #14
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Заводские параметры были указаны для новых компрессоров и при температуре +25 гр., может и живой твой девайс..

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    на одной паре 4 ома вместо положенных 2,2.
    А на другой 2 ома вместо 1,47.
    Если бы сопротивление стало меньше или ушло в бесконечность, тогда ладно - неисправен. Но оно стало больше почти в два раза, как такое может быть? Причем почти пропорционально...

  16. #16

    По умолчанию

    мдя...стока дебатов что б кондюк проверить...чувствую, щас индукционные и емкостные св-ва обмотки, активные и реактивные сопротивления...серьезно к проблемме подошли)))

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Onsyi Посмотреть сообщение
    А тема реальный караул, я уже не помню с чего все началось
    да-просто стоял себе кондиционер несколько лет, никого не трогал
    а один приятель, до него докопаться решил :rolleyes:

  18. #18
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Ну да, конечно же. И про оксидную пленку, и про сопротивление проводников китайских щупов, и про усилие прижима этих щупов к измеряемой цепи, и... Ну много чего ещё... :D

    В повседневной работе повышенная точность измерений, ИМХО, ни к чему. Вполне достаточно цифрового мультиметра с погрешностью 1-2%.

Похожие темы

  1. После ТО сплита Chigo
    от Kuzmitch в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 14:21
  2. Не отключается компресор на сплит системе chigo
    от SuperZero в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.06.2015, 17:20
  3. кондиционер chigo
    от Baskerveel в разделе Chofu
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.08.2013, 02:20
  4. chigo kfr 25
    от swak в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.06.2011, 03:33
  5. LD или CHIGO????
    от Вова 34 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 23:55

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •