    здравствуйте.
    замерили температуру воздуха на выходе из внутреннего блока
    при одном из замеров прибор показал -2 градуса по цельсию
    скорость движения воздуха 3 м/с (это при максимальной скорости вентилятора) не маловато?
    давление в стопе 10 атмосфер рабочее 5 атмосфер при температуре на улице около нуля.
    был установлен на на трубы от старого кондиционера, работавшего на r22
    трассу скорее всего не промывали!
    концы 3/8 перепаяли на 1/4
    длина трассы около 15м

    по словам заказчика после установки два года холодил так, что чай в стаканах стыл
    а теперь совсем не чувствуется, что кондиционер в помещении есть.

    какие могут быть рекомендации по дополнительной диагностике, ремонту?

  2. #2
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Зимний пакет установлен? , Внутренний блок не обмерзает?

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    14.03.2011
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    зимний пакет не установлен
    внутренний блок не разбирали, на передней части теплообменника обледенения нет

  4. #4

    По умолчанию

    Проверь вальцованные соединения и заправь по весам.

  5. #5

    По умолчанию

    гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) от+ 21°С до +43°С)))))(давление в стопе 10 атмосфер рабочее 5 атмосфер при температуре на улице около нуля.!) скажи владельцу кондюка что он накрылся нужно ставить новый на новую трассу и демонтировать старый с утилизацией его тебе в гараж))-и это единственно правильное решение)

  6. #6
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Установите зимний пакет ,стравите весь фреон и заправьте по норме..

Похожие темы

  1. Уменьшить ток/мощность Mitsubishi MS-GA60VB
    от Chel в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 12:23
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 03:58
  4. Мощная БУ сплит система Mitsubishi Electric MS-GA60VB-E1 MU-GA60VB-E1
    от Designman в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 11:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •