    По умолчанию мощность конденсатора

    кто может по фото приблизительно оценить мощность конденсатора. я думаю квт 15, размеры пр. 60*120 см
    Изображения Изображения

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    А вентиляторов 2 или 1 и какого диаметра ?

  3. #3
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    1 на 400-450 (не измерял)

  4. #4

    По умолчанию

    20kw точно будет. вентиляторы на сколько оборотов?

  5. #5
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    возможно ты начтех и прав. но как-то 1 вентилятор не по человечески на такой длинне. 15 - это при какой окр. и какой конденсации? скорее 10-12 при 45 конд и окр 40. похожий но по-моему метровый ставили на 7кВт(параметры такие-же)

  6. #6
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    от таких параметров отталкиваюсь по своей летней температуре. на +35 окр. давно не считаю, поэтому и визуально тяжело.

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    1 на 400-450 (не измерял)
    тогда согласен с тобой около 15квт будет .

  8. #8
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sерый Посмотреть сообщение
    20kw точно будет. вентиляторы на сколько оборотов?
    а икс его знает! вытерто все

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frezenok Посмотреть сообщение
    на 7кВт
    тоже недавно на 11 ставили , дак он квадратный был 60/60 с вентом на 450.

  10. #10
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    вот с другой стороны
    Изображения Изображения

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Николя , очень похож на технохолод , глянул по прайсу или 13,5квт или 18,5квт.

  12. #12
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    итого в среднем 15! но не 20! а лучше 12 брать. хочу потому шо добавить еще один типа такой же параллельно. только найти нужно б/у где-то.

  13. #13

    По умолчанию

    а нельзя как то по объему вычислить мощность? хотя бы примерно?в литрах например?

  14. #14
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    начтех, прикинь в диркалк(программа), что при таком нагнетании и такой обратке выдать может, но опять же производитель может завышать диаметры для красоты. прикинь по оборудованию на котором стоял и как при этом в жару работал.

  15. #15
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    тянул он 2 по 3,75 бонета линдовских пр. 6 кВт при 404(кипение не скажу,нету уже РД низкого). говорят что по высокому не было проблем! зимой каково было не знаю. труба 18 и 15 в наличии к агрегату на ZF24КСЕ.

  16. #16
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    наврядли сильно переразмеряли, поэтому где-то 10..12кВт у тебя точно есть. но учти это на 404-м. зальешь другой - производительность упадет.

  17. #17
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    мне кажется на 17Квт.

  18. #18
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    пр. 6 кВт при 404(кипение не скажу,нету уже РД низкого).
    хочешь угадаю кипение?
    http://www.copelandbuy.ru/kat1141.php посмотри производительность и прибавь 50%. конденсатор наврядли больше

  19. #19
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    так -30,- 35 - 25. говорят не работали эти бонеты долго. не вывел пред идущий механик их на нормальный режим, так и гадай. к слову пред идущий сумел реле низкого на высокою сторону подцепить!????и угробить 1 компрессор. бывает и такое, а ты угадай. здесь только гадать и надо.

  20. #20
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    всем спасибо!

Похожие темы

  1. мощность конденсатора на 40 футовом контейнере?
    от shaban84 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.08.2018, 23:01
  2. Как определить мощность конденсатора?
    от my_rex в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.06.2013, 00:49
  3. Как узнать мощность конденсатора и ВОПа?
    от Sysredirec в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 22:42
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 19:02
  5. Мощность компрессора
    от evgkosulin в разделе Бытовой холод
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 21:13

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •