    Для 22 предел -20, для 507 -25 кипения, добъёшся таких пределов все буде хоть криво но работать... правда думаю не долго, и не эффективно, замерзать мухой будет. и толку 13 кВт на такой объем.... я бы за такой монтаж не брался, ну или минимум бумагу с клиента. В моем случае машины в таком режиме дольше 2-3 минут не работают, иногда даже все и запуститься не успевают, и испары с ТРВ теже остались.

  2. #42

    По умолчанию

    Уважаемые форумчане прошу проверить мои расчёты. Данный хол.агр и испаритель на хол.камеру обьём 120куб .Изоляция 20см пенополиуретан по всем сторонам.Темпер. -18. Хранение замороженной рыбы. Вроде всё подходит а ВАШЕ МНЕНИЕ КАКИМ БУДЕТ ?

  3. #43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    дедок, пускай твой заказчик себе что-то низкотемпературное придумает, соответствующей мощности, или даст тебе расписку, что разрешает экспериментировать с данным оборудованием. тогда делай что хочешь!
    Нет хочу смонтировать в его в его родных параметрах в минус. режиме.

  4. #44
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    ВАШЕ МНЕНИЕ КАКИМ БУДЕТ
    потянет, даже с запасом!

  5. #45

    По умолчанию

    Николай спасибо за ответ. Где взять инфор. куда чё цыплять чтоб косяков не напороть.

  6. #46
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    Николай спасибо за ответ. Где взять инфор. куда чё цыплять чтоб косяков не напороть.
    дай фото для начала агрегата!

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 16:03
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.03.2017, 23:17
  3. Изменение температурного режима Frigorex FVS1000
    от promicros в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 19:33
  4. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 12:44
  5. причина аварийного режима работы
    от Афоня в разделе Indesit
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 08:35

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •