Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 24

Тема: Оттайка горячим газом на низкотемпературном двухступенчатом компрессоре Bitzer

  1. #1

    По умолчанию Оттайка горячим газом на низкотемпературном двухступенчатом компрессоре Bitzer

    Подскажите! можно ли применить схему оттайки воздухоохладителя горячими парами в камере шоковой заморозки, если используем агрегат с двухступенчатым низкотемпературным компрессором S4T- 5.2 "Bitzer". Или не мудрствуя лукаво, применить ТЭНы для оттайки испарителей?

  2. #2
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    а какое время между загрузками? может просто открыть дверь и включить вентилятор испарителя, пусть сдувает...

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Каждый вариант имеет право на существование. Нужно принимать во внимание разные факторы:
    -Время между загрузками, как уже Вам сказали.
    -Расположение оборудования, в том смысле: удобно ли будет обслуживать ВО, при замене ТЭНов оттайки. ТЭНы имеют привычку иногда сгорать и требуют замены.
    При оттайке горячими парами в зимнее время иногда возникают проблемы с поддержанием достаточно высокого давления и температуры в испарителе. Поэтому необходимо внимательно отнестись к схеме, чтобы обеспечить достаточно высокую температуру. (Нынче с толкнулся с такой проблемой: при достаточной заправке фреоном, наличии KVR c NRD, давление в ВО было очень низкое во время оттайки - не более 3 ати. Оттайка парами происходила крайне медленно. Усугубляло проблему ещё и наличие значительной шубы. Даже и не шуба - айсберг. Оттайку производили в течение нескольких часов. В конце-концов завершили при помощи двух ФЭНов в четыре руки). Придётся с этой установкой разбираться, в смысле с оттайкой, будет на это воля заказчика.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergei' Посмотреть сообщение
    можно ли применить схему оттайки воздухоохладителя горячими парами в камере шоковой заморозки, если используем агрегат с двухступенчатым низкотемпературным компрессором
    Во первых - горячим газом можно оттаивать хоть на трёхступенчатых. Во вторых - оттайка горячим газом считается самой эффективной, если вы хоть где-нибудь учились по холоду, то должны знать. Единственный минус, это стоимость воплощения этого метода в жизнь, т.к. тен кинуть гораздо быстрее и дешевле. Тем более при шоковой заморозке, надо использовать именно этот метод, только не забудьте с подогревом слива.

    Цитата Сообщение от iscander Посмотреть сообщение
    Усугубляло проблему ещё и наличие значительной шубы.
    Так надо чаше оттаивать и всё.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergei' Посмотреть сообщение
    Подскажите! можно ли применить схему оттайки воздухоохладителя горячими парами в камере шоковой заморозки, если используем агрегат с двухступенчатым низкотемпературным компрессором S4T- 5.2 "Bitzer". Или не мудрствуя лукаво, применить ТЭНы для оттайки испарителей?
    Если планируется работа установки время от времени - можно применить любой способ оттайки, но если установка будет работать интенсивно, да ещё в две смены ( с чем лично сталкивался , работая на мясокомбинатах) - лучше мойки испарителя горячей водой никто ни чего не придумал,, быстро и качественно......

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС Посмотреть сообщение
    Так надо чаше оттаивать и всё.
    Оттайка проводилась согласно уставкам контроллера через четыре часа. Продолжительность 30мин. Температура окончания оттайки 15 градусов. Но продолжительное время установка находилась в беспризорном состоянии. Своевременно проблемы не были выявлены со всеми вытекающими..... Камера хранения мяса.

  7. #7
    механик ХМ Аватар для Monitoring
    Регистрация
    25.02.2011
    Сообщений
    190

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от соленоид22 Посмотреть сообщение
    лучше мойки испарителя горячей водой никто ни чего не придумал,, быстро и качественно
    +1, быстрее не придумаешь.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от соленоид22 Посмотреть сообщение
    лучше мойки испарителя горячей водой никто ни чего не придумал,, быстро и качественно......
    Горячий газ для удаления масла из испарителя + мойка испарителя горячей водой

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    06.03.2010
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergei' Посмотреть сообщение
    Подскажите! можно ли применить схему оттайки воздухоохладителя горячими парами в камере шоковой заморозки, если используем агрегат с двухступенчатым низкотемпературным компрессором S4T- 5.2 "Bitzer". Или не мудрствуя лукаво, применить ТЭНы для оттайки испарителей?
    Конечно можно, но нужно учесть:
    - при оттайке нужна нагрузка на компрессор, т.е. одна камера морозится, другую оттаиваешь, иначе откуда взять гор. пар;
    - на линии нагнетания между отводом гор паров и конденсатором нужно поставить регулятор давления, иначе гор.пары уйдут на конденсатор;
    - подогрев поддона и слива обязателен.
    По кап вложениям система не дороже установки ТЭНов, но в эксплуатации сэкономишь на эл.энергии

  10. #10

    По умолчанию

    Ради бога, сам хочу на паре камер переделать... Важно: система контроля смазкит (рег уровня), плюс масл. рессивер. масло летит только в путь. наличие сис обязательно. или перегреешь компрессор.... а так нет проблем...

  11. #11

    По умолчанию

    Ну или как вариант установка небольшого доп теплобменника в виде испарителя при оттайке.

  12. #12
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sollex Посмотреть сообщение
    Ну или как вариант установка небольшого доп теплобменника в виде испарителя при оттайке.
    Ну и желательно его еще использовать, к примеру при оттайке низкотемпературных камер, можно сливать жидкость в высокотемпературные испарители. Технически это исполнить сложно, но энергетически будет выгодно. В 90-х делал схему в которой при оттайке низкотемпературных вопов жидкарь сливался в кожухотрубный рассольный испаритель.

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    01.08.2011
    Сообщений
    88

    По умолчанию

    А есть у кого схемы реализации оттайки горячими газами для двух-испарительной системы (два воздушка одинаковой производительности). Еще интересует автоматика процесса как это все будет завязано испарители-агрега, какой контроллер лучше всего использовать?

  14. #14

    По умолчанию

    Два испарителя и один агрегат? Тогда лучше контроллер EWDR984 он с 3-мя датчиками - 1 в объеме и 2 для испарителей. Оттайка будет заканчиваться пока в обоих температура конца оттайки не дойдет до установленной. А схема что для одного что для двух испарителей одинаковая.

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    01.08.2011
    Сообщений
    88

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Два испарителя и один агрегат? Тогда лучше контроллер EWDR984 он с 3-мя датчиками - 1 в объеме и 2 для испарителей. Оттайка будет заканчиваться пока в обоих температура конца оттайки не дойдет до установленной. А схема что для одного что для двух испарителей одинаковая.
    А как тогда решать вопрос с поддержанием давления всасывания в компрессоре при оттайки обоих испарителей. Надо чтобы они поочередно уходили в оттайку следовательно выходов для оттайки должно быть два на контроллере. Это мое видение...

  16. #16

    По умолчанию

    Нее, поочередно не проканает. Оба разом.
    Цитата Сообщение от maxer Посмотреть сообщение
    вопрос с поддержанием давления всасывания в компрессоре при оттайки обоих испарителей
    Не понял?

  17. #17
    Пользователь
    Регистрация
    01.08.2011
    Сообщений
    88

    По умолчанию

    Вы имеете ввиду оттайка с применением 4-х ходового клапана? или с отбором газа из нагнетательного трубопровода? И кстати как посчитать диаметры труб на отборе газа из нагнетательного трубопровода.

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maxer Посмотреть сообщение
    решать вопрос с поддержанием давления всасывания в компрессоре при оттайки обоих испарителей.
    KVL Поможет .

    Цитата Сообщение от maxer Посмотреть сообщение
    или с отбором газа из нагнетательного трубопровода
    Я думаю это он и имеет и ввиду.

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    01.08.2011
    Сообщений
    88

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    KVL Поможет .



    Я думаю это он и имеет и ввиду.
    И снова мимо, когда пойдет перепуск газа в испарители, а подача жидкости соответственно закроется, то компрессор очень быстрой уйдет на вакуум и отключится, поэтому и спашиваю, каким образом можно организовать последовательную оттайку двух испарителей.

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maxer Посмотреть сообщение
    когда пойдет перепуск газа в испарители, а подача жидкости соответственно закроется, то компрессор очень быстрой уйдет на вакуум и отключится,
    С чего бы это он ушёл в вакуум , горячие пары фреона будут напрямую с нагнетания поступать через соленоид в испаритель за ТРВ , весь жидкий фреон, находящийся в испарителе, выдавиться парами в отделитель жидкости , а компрессор ещё должен справиться со всем этим , для защиты компрессора и ставят KVL , а ты вакуум .

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Оттайка горячим газом
    от Kopytsa в разделе Книги и учебники
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 21:00
  2. Оттайка горячим газом
    от ахмед11 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.07.2016, 09:44
  3. Оттайка горячим газом
    от ахмед11 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 22:50
  4. Оттайка горячим газом.
    от Гумарыч в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.02.2011, 15:22
  5. Оттайка горячим газом ???