Тема: проблема с Panasonic CS-E9DKDW

  1. #1

    Печаль проблема с Panasonic CS-E9DKDW

    Доброго вечера! Установлено два идинтичных кондиционера в соседних помещениях Panasonic CS-E9DKDW.При работе на обогрев при t на улице ниже-5 или в сырую погоду, периодичеки высвечивается H16. Напрежение в норме ,запитаны от одной сети.Давление при обогреве изм. манометром 35кгс\см2.Один останавливается через 1ч ,другой ~3ч.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    06.02.2011
    Сообщений
    73

    По умолчанию

    H16-токовый трансформатор наружного блока.низкое потребление тока в рабочем режиме.недостаток фреонаюплата наружного блока-обрыв в цепи трансформатора.транзистор� �ый модуль (IPM)

  3. #3

    По умолчанию

    H16
    Токовый трансформатор наруж. блока
    Ненормально низкое потребление тока наружным блоком в рабочем режиме. См. сервис-мануал
    Недостаток фреона. Плата наруж. блока – обрыв в цепи токового трансформатора. Транзисторный модуль (IPM).

Похожие темы

  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.07.2020, 23:28
  2. Panasonic H11
    от wartandax в разделе Panasonic
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.05.2019, 15:23
  3. Panasonic CS A24 CKE проблема с жалюзями
    от smart cold в разделе Panasonic
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 11:15
  4. Проблема с Panasonic CS-YW9MKD
    от Danzez в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.01.2013, 14:39
  5. Проблема с инвертором Panasonic
    от AndyDon в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 12:45

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •