Тема: Ошибка "Прерывание разморозки"

  1. #1

    По умолчанию Ошибка "Прерывание разморозки"

    В магазине стоят 4 витрины соединенные в линию. Контроллеры ID974LX. Подскажите по какой причине может на всех витринах появится ошибка Al - AD2 (Прерывание разморозки). Не могут же на всех выйти из строя датчики pB2.
    И вообще, что может быть причиной такой ошибки. Имеется ввиду, кроме пропадания напряжения.
    Описание ошибки от другого контроллера "..АВАРИЯ РАЗМОРОЗКИ

    При прерывании разморозки (вместо остановки разморозки по
    датчику испарителя) генерируется авария и включается светодиод (см.
    dAt=y). Условие возникновения этой аварии отражается на меткой Ad2
    папки AL. Автоматический сброс происходит при начале следующего
    цикла разморозки. При нажатии любой кнопки индикатор аварии
    гаснет. Для полного снятия аварии Вам необходимо дождаться
    следующего цикла разморозки."

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Нет у меня мануала этого контроллера , но по описанию получается что оттайка заканчивается по времени без достижения уставки конца оттайки по температуре , то есть или увеличить время оттайки или уменьшить отключение по температуре.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    14.08.2009
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Абсолютно верно, вот мануал ID974 LX_9IS42067_08-06_ RU.pdf

  4. #4
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    ColdSir, прав, нужно снять флаг "dAt defrost Alarm time. Сигнал аварии при прерывании разморозки. n –
    активизация сигнала, y – сигнал не выдается. n/y n 2 флаг" или привести в соответствие параметры dEt defrost Endurance time. Время разморозки, определяет продолжительность разморозки, и dSt defrost Stop temperature. Температура конца разморозки. (определяется по датчику испарителя)
    -

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    eddmoroz, спасибо

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    Нет у меня мануала этого контроллера , но по описанию получается что оттайка заканчивается по времени без достижения уставки конца оттайки по температуре , то есть или увеличить время оттайки или уменьшить отключение по температуре.
    Спасибо, попробую изменить, отпишусь.

Похожие темы

  1. мхм 1844-34 "волна" буква "н" мигает на морозилку и красн светодиод горит постоянно
    от юрец75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 18:16
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •