есть камера 15кубов в ней охладитель мощностью 650вт холод низкий комп люнит Tfh 2480z на R404 и ресивер на 18 литров про трассе 7 метров перестал работать может ли быть проблема из-за большого ресивера
есть камера 15кубов в ней охладитель мощностью 650вт холод низкий комп люнит Tfh 2480z на R404 и ресивер на 18 литров про трассе 7 метров перестал работать может ли быть проблема из-за большого ресивера
а именно по какой причене не работает?что не дает нму запуститься?
переразмеренный ресивер никак не влияет на работу агрегата, а вот тереразмеренный компрессор...смотря насколько, если сильно то будет циклить низкое рд и пипец компрессору, а остальное тебе видней, причем 15кубов и 650 ват это плюсовка(0) с бомбовым термосом, а компрессор низкотемпературный, а если это минусовка(-20) то компрессор слабый - по-моему не агрегат а залипуха...
охладитель у тебя явно слабоват, а такой компрессор у меня стоит на 30кубовке на -16 без проблем. поставь еще один охладитель.