Показано с 1 по 4 из 4

Тема: очень большой ресивер и переразмеренный компрессор

  1. #1

    По умолчанию очень большой ресивер и переразмеренный компрессор

    есть камера 15кубов в ней охладитель мощностью 650вт холод низкий комп люнит Tfh 2480z на R404 и ресивер на 18 литров про трассе 7 метров перестал работать может ли быть проблема из-за большого ресивера

  2. #2

    По умолчанию

    а именно по какой причене не работает?что не дает нму запуститься?

  3. #3
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    переразмеренный ресивер никак не влияет на работу агрегата, а вот тереразмеренный компрессор...смотря насколько, если сильно то будет циклить низкое рд и пипец компрессору, а остальное тебе видней, причем 15кубов и 650 ват это плюсовка(0) с бомбовым термосом, а компрессор низкотемпературный, а если это минусовка(-20) то компрессор слабый - по-моему не агрегат а залипуха...

  4. #4

    По умолчанию

    охладитель у тебя явно слабоват, а такой компрессор у меня стоит на 30кубовке на -16 без проблем. поставь еще один охладитель.

Похожие темы

  1. Не заполняется ресивер.
    от Vortel в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 05:17
  2. BOSCH KGN39XW31R компрессор работает очень долго.
    от Sergeev25 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.01.2019, 21:34
  3. Вертикальный Ресивер Bitzer б/у
    от AlexandrTr в разделе Компрессоры
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 14:16
  4. Переразмеренный ресивер.
    от my_rex в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 12:15