Фигасе, а как водяной насос высокого давления можно использовать? У одного БЫВШЕГО главного инженера движок в его таете тоже без масла работал, цитирую-"это яяяпооонияяя, таам всее пооодоогнааноо!" А еще он лопнувший пополам поршень от холодильного полугерметичного компрессора хотел клеем склеить. Не ваш друг случаем, мусье?
Ребят,так что скажете по поводу битвы между Битцером полугерметиком и скролом от Копланда? интересует сравнение примерно одинаковых по производительности Битцер 4FC-5.2 (3.2) и копланд ZBD-45/
Айдер, читай про новые компрессора BITZER NEWECOLINE. 4FC5.2Y при -10 кипения +45 конденсации холодопроизводительность 8,68 кВт, потребление 4,2 кВт, новый 4FES-5Y при тех же условиях 9,1 кВт, потребление 4,09 кВт
если мне не изменяет память,то на спиральники Копланд давал гарантию 7 лет,на полугерметики Битцер-25 лет.Если сравнивать данфос Перформер и Копланд Скролл,то у первых уплотнение между спиралями пластиковое,а у вторых за счёт масляной плёнки,поэтому уровень шума у них разный,из опыта могу отметить что Копланд долговечнее,чем Перформер,а в свою очередь Битцер обгоняет Копланда,хотя и у Копланда есть неплохие поршневые компрессора.Авыбор зависит от толщины кошелька
у копеланда есть "discus" это весч. а вобще я за BOCK)) зы: "зелёный" тупо брэнд.
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )