    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    если я правильно понял, то на спиральники не ставят частотники, регулиравание производительности происходит перепусканием газа, грубо говоря -цифровой байпас?

  2. #22
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sерый Посмотреть сообщение
    если я правильно понял, то на спиральники не ставят частотники, регулиравание производительности происходит перепусканием газа, грубо говоря -цифровой байпас?
    мне думается это решение дешевле чем компрессор и частотник например AKD102.. а препятствий поставить частотник на скролл не вижу. хотя сам не ставил, но думаю должно работать.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #23
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    к сожалению копеланд не рекомендует(даже запрещает) регулировать скорость вращения спирали, поэтому и делает цыфровики для регулировки мощности.

  4. #24
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    к сожалению копеланд не рекомендует(даже запрещает) регулировать скорость вращения спирали, поэтому и делает цыфровики для регулировки мощности.
    реально не знал этого. можно ссылку на источник?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #25
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    реально не знал этого. можно ссылку на источник?
    ага начтех, будь любезен. соображения есть но хочется первоисточник.

  6. #26
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    копеланд.pdf здесь есть эти рекомендации,

  7. #27
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    начтех, ну насколько я понял прямого запрета там нет.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #28
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    ты прав здесь нет

  9. #29

    По умолчанию

    впрос остаётся открытым?

  10. #30
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    при пониженных оборотах у спиральника может шайба не плотно прилегать и перепуск на всас - это как одна из версий
    плавающая(та которая может смещаться в радиальном направлении) спираль может зазор давать - это вторая
    пока только версии. поставить я думаю можно но будет ли качать?

  11. #31
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    ты же ждешь ответа типа- битцер лучше, я бы выбрал битцер полугерметик. потому что с ними предпочтительно работаем, так случилось исторически. но есть и спиральники
    Вложения Вложения

  12. #32
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    А интересно, скройлы кроме COPELAND, кто-нибудь делает?

  13. #33
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    А интересно, скройлы кроме COPELAND, кто-нибудь делает?
    тока в путь. например перформер от данфосс... http://www.danfoss.com/Ukraine/Busin...PumpPerformer/ ставил пару штук таких.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #34

    По умолчанию

    отрицательных отзывов не нашёл. Похоже придётся вплотную осваивать Копланды. Век живи , век учись.
    Приступаю к рисованию эл.схемы. Как сочиню, выложу - будем искать недостатки.

  15. #35

    По умолчанию

    скажу откровенно,спиральный Копеланд-гадость редкая... эксплуатирую уже около 4 лет, какое же оно падло капризное!!! мой вам совет-не меняйте полугерметики на это жалкое подобие компрессора! я уже и обмотку перематывал, и спирали менял, корпус резать задолбался уже....

  16. #36
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ing_ref Посмотреть сообщение
    я уже и обмотку перематывал, и спирали менял, корпус резать задолбался уже....
    а у меня работают.)) кто то и полугерметики выкидывает убитые..
    Цитата Сообщение от ing_ref Посмотреть сообщение
    не меняйте полугерметики на это жалкое подобие компрессора!
    я тож за поршня. но цена однако полугерметика в сравнении со скроллом..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  17. #37
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Надо ж. Копланды перебирают, а понять почему они разваливаются не хватает мозгов.
    Есть или были спиральники Бристоль.
    На двух фазах, с зеленым маслом раблтпли. и счас 600 кОм на коррпус.качает только в путь.

  18. #38
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Есть или были спиральники Бристоль.
    С Bristol-ем сталкивался несколько раз, но только с поршневыми, качество супер.

  19. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ing_ref Посмотреть сообщение
    скажу откровенно,спиральный Копеланд-гадость редкая... эксплуатирую уже около 4 лет, какое же оно падло капризное!!! мой вам совет-не меняйте полугерметики на это жалкое подобие компрессора! я уже и обмотку перематывал, и спирали менял, корпус резать задолбался уже....
    и неговори, вообще гуано а не компрессора. то обмотка горит, то спираль срезает, ну никак нехочет работать без масла, на близкой к точке срабатывания инта температуре да еще и жидкарь качать. я бы такой не купил.

  20. #40
    Местный Аватар для RUS
    Регистрация
    09.11.2009
    Сообщений
    100

    По умолчанию

    не знаю как другие модели но серия ZF жидкарь качает спокойно.без масла и полугерметик недолго проработает.да скроллы дороже чем полугерметики,но при правильной эксплуатации работают не меньше.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Компрессора Bitzer, Copeland. Контроллеры Danfoss AK-CC 550.
    от MHolod в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 26.08.2022, 19:18
  2. Компрессоры Bitzer Copeland
    от Андрейка М в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.11.2018, 18:26
  3. Компрессоры Bitzer, Dorin, Copeland, б/у. В наличии!
    от SBJoker в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.07.2018, 17:18
  4. Куплю компрессоры Carrier , Copeland, Bitzer
    от ГеннадийС в разделе Поиск оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.03.2018, 13:21
  5. Bitzer, Copeland, Danfoss и другие
    от виктор в разделе Компрессоры
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 18:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •