  1. #21
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Monitoring Посмотреть сообщение
    В данном случае потребуется низкотемпературный
    какой холодопроизводительности потребуеться то, вот в чем вопрос?

    со слов Gregподразумеваться найти компрессор низкотемпературный с рассчитанной объемной производительностью.(имхо)
    Цитата Сообщение от Monitoring Посмотреть сообщение
    а с чего вы взяли что компрессор подбирается по объёмной производительности?
    знаю многих которые именно так компрессора и подбирают.

  2. #22
    механик ХМ Аватар для Monitoring
    Регистрация
    25.02.2011
    Сообщений
    190

    По умолчанию

    Да впринципе можно и по объёмной производительности. Может я грубовато и категорично написал, извиняюсь если что, не со зла.


    начтех, посмотрите внимательно формулы Грега, холодопроизводительность в любом случае надо считать, факт. получается масло масляное.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    06.03.2010
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Monitoring Посмотреть сообщение
    Вы где учились?
    Петропавловск-Камчатское Высшее Инженерное Морское училище

    Цитата Сообщение от Monitoring Посмотреть сообщение
    А объёмная производительность меняется в зависимости от назначения, т.е. - НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ, СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ и ещё марки фреона.
    Основной технической характеристикой компрессоров является объемная производительность (т.е объем всасываемого газа в единицу времени), а холодопроизводительность зависит от температуры кипения, температуры конденсации, марки фреона и принципиального холодильного цикла (если не верите, возмите любую программу по подбору компрессора (например Bitzer Software), выберете марку компрессора и меняя температуры и марки хладагента убедитесь, что меняется холодопроизводительность компрессора), В любом каталоге на герметичные и безсальниковые компрессора (полугерметичные - в русском инженерном языке отсутствует) Вы увидите мару компрессора, его холодопроизводительность при определенных температурах кипения и конденсации и классицикацию: низкотемпературный, стеднетемпературны, высокотемпературный (причем отличие указывается буквой в марке компрессора) - это связано с мощьностью эл. двигателя компрессора, если поставишь на высокотемпературную установку низкотемпературный компрессор той же марки, у него эл. двигатель либо будет "вышибать по тепловухе" либо сгорит. В каталогах на сальниковые компрессора Вы увидите различную холодопроизводительность и потребляемую мощность при разных температурах кипения и конденсации.
    Цитата Сообщение от Monitoring Посмотреть сообщение
    В данном случае потребуется низкотемпературный
    Полностью согласен

  4. #24
    механик ХМ Аватар для Monitoring
    Регистрация
    25.02.2011
    Сообщений
    190

    По умолчанию

    Если вы знаете холодопроизводительность, марку фреона, температуры кипения и конденсации, то по этим данным вы подбираете компрессор у которого уже будет указана объёмная производительность и вам её считать не нужно, за вас это посчитали производители компресоров.
    По поводу установки нискотемпературного компресора на среднетемпературку - ставят и довольно часто. При подборе компресора для разных камер с разными температурами кипения, ореинтируются на камеру с низшей температурой.

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    06.03.2010
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Monitoring Посмотреть сообщение
    По поводу установки нискотемпературного компресора на среднетемпературку - ставят и довольно часто. При подборе компресора для разных камер с разными температурами кипения, ореинтируются на камеру с низшей температурой.
    Согласен. Производители обычно указывают допустимый диапазон температур кипения и делают запас мощьности эл. двигателя на пусковые моменты и прочии случаи.

  6. #26
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Greg, и Monitoring, это вы между собой дискутируете или советы даете. в любом случае спасибо!

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    06.03.2010
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    в любом случае спасибо!
    На хлеб не намажешь, с тебя анекдот

  8. #28

    По умолчанию

    Вот развели дискусию. Николай а ты наматывай на ус. )))))) А про жидкостной отделитель тоже имей ввиду, так надёжней.

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    26.10.2010
    Сообщений
    55

    По умолчанию

    Такие системы работают в магазинах 5+ .Там 2 или 3 спиральника на низкии и среднии холод.

  10. #30

    По умолчанию

    Тут надо считать по массовому расходу, учитывая среднетемпературный контур, обязателен регулятор производительности. хотя среднеьемп. компр. на - 25 кипения вролне пойдет, толь объемку правильно посчитать. и мех. регулятора (типа впрыска паров после трв)вполне хватит. Все настраиваем на -25, рег. темп. кипения по необходимости в наше случае ок.- 10

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Холодильники на разных хладагентах
    от qonst в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 11:03
  2. Хотелось бы спарить два разных блока кондиционера.
    от john2011 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 17:34
  3. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.03.2013, 12:50
  4. Спарить блоки разных производителей.
    от Andy1238 в разделе Монтаж
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 14:19
  5. нужна помощь подключить два разных блока
    от R410A в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 21:15

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •