день добрый. есть проблемка с техноблоковским контроллером: мигает индикация работы компрессора (как при задержке включения) компрессор не пускается. во всём остальном процессор ведёт себя адекватно.
вопрос: что ему поможет?
день добрый. есть проблемка с техноблоковским контроллером: мигает индикация работы компрессора (как при задержке включения) компрессор не пускается. во всём остальном процессор ведёт себя адекватно.
вопрос: что ему поможет?
а настройки проверены? нет ли аварий мешающих?
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
аварий нет. все настройки проверены
в нем два уровня программы, входишь нажав сет+меньше на 3 сек. когда выйдет Ну - опять нажать кнопки сет+меньше, более чем на 7 секунд, сразу вслед за меткой параметра Ну будет выведено Pr2 - это скрытое меню! может задержка OdS стоит большая.
обнулил я эту задержку вовсе
калибровки обоих датчиков по нулям?
Цифровой вход проверь, I1P должен стоять ОР
да. кроме того пробовал и менять датчики, и исключать датчик испарителя из конфигурации
а вот в цифровой вход не заглядывал... спасибо. завтра с утреца проверю
Tb90.1.doc подробное описание прибора почитай, может увидишь в чем беда. в крайнем случае заменить на 974.
Социальные закладки