Показано с 1 по 13 из 13

Тема: проблема с электронной панелью ТВ 90

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    04.03.2011
    Сообщений
    30

    По умолчанию проблема с электронной панелью ТВ 90

    день добрый. есть проблемка с техноблоковским контроллером: мигает индикация работы компрессора (как при задержке включения) компрессор не пускается. во всём остальном процессор ведёт себя адекватно.
    вопрос: что ему поможет?

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    а настройки проверены? нет ли аварий мешающих?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    04.03.2011
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    аварий нет. все настройки проверены

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    14.08.2009
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    в нем два уровня программы, входишь нажав сет+меньше на 3 сек. когда выйдет Ну - опять нажать кнопки сет+меньше, более чем на 7 секунд, сразу вслед за меткой параметра Ну будет выведено Pr2 - это скрытое меню! может задержка OdS стоит большая.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    04.03.2011
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    обнулил я эту задержку вовсе

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    14.08.2009
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    калибровки обоих датчиков по нулям?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    14.08.2009
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Цифровой вход проверь, I1P должен стоять ОР

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    04.03.2011
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    да. кроме того пробовал и менять датчики, и исключать датчик испарителя из конфигурации

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    04.03.2011
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    а вот в цифровой вход не заглядывал... спасибо. завтра с утреца проверю

  10. #10
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ветер N Посмотреть сообщение
    день добрый. есть проблемка с техноблоковским контроллером: мигает индикация работы компрессора (как при задержке включения) компрессор не пускается. во всём остальном процессор ведёт себя адекватно.
    вопрос: что ему поможет?
    Если сработает один из прессостатов (реле давления), то контроллер именно так себя и ведет.

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    04.03.2011
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от eddmoroz Посмотреть сообщение
    Цифровой вход проверь, I1P должен стоять ОР
    ОР стоит. проверил

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    14.08.2009
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Tb90.1.doc подробное описание прибора почитай, может увидишь в чем беда. в крайнем случае заменить на 974.

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    04.03.2011
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от eddmoroz Посмотреть сообщение
    Цифровой вход проверь, I1P должен стоять ОР
    стоял ОР. переключил на СL - процессор заработал
    но за посказку насчет цифрового входа всё-равно спасибо)

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.07.2020, 08:00
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.03.2020, 17:17
  3. Проблема с панелью управления
    от Kukr в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 16:55
  4. Проблема с панелью управления Liebherr
    от dkf в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 16:35

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •