Показано с 1 по 17 из 17

Тема: Прошу совета по подбору компрессоров

  1. #1

    По умолчанию Прошу совета по подбору компрессоров

    Друзья! Есть заказ на постройку двух камер одна плюс 2 , другая минус 18 обе по 120 кубов , минус должен быть с двумя агрегатами БИТЦЕР , что поставить? Просят самое современное , может винтовые , я с ними не работал и не знаком?

  2. #2
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Ставь то что тебе знакомо и с чем уже работал. Ведь тебе-же потом и обслуживать.

  3. #3

    По умолчанию

    А что современного в винтовых компрессорах? И как то поподробнее бы об условиях эксплуатации. Если просто хранение и теплоизоляция 80мм пенополиуретан, то там одного надо 6 кВт - 4EC4.2Y за глаза

  4. #4

    По умолчанию

    думаю поставить два 4dc-5.2 . стены - полеуретан 140мм у мну летом +45 стабильно
    Торговля замороженными продуктами , каждый день развозка -практически двери на распашку

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от filin Посмотреть сообщение
    думаю поставить два dc-5.2 . стены - полеуретан 140мм у мну летом +45 стабильно
    надо хотя бы притоки от товара знать.. чего сколько..как..))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #6

    По умолчанию

    поставки замороженные ,как бы много энергии не требуют

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    filin, всё относительно..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #8

    По умолчанию

    Замороженное мясо, рыба думаю тонн 10ть минимум

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от filin Посмотреть сообщение
    Друзья! Есть заказ на постройку двух камер одна плюс 2 , другая минус 18 обе по 120 кубов , минус должен быть с двумя агрегатами БИТЦЕР , что поставить? Просят самое современное , может винтовые , я с ними не работал и не знаком?
    К винтовым воду надо или градирню строить. Дешевле бицеров несколько. Я рекомендую 4G-20.2 парочку. При воздухе +45 запаса хватит чтоб держать температуру -18. Если даже один сломается, второй сохранит времено продукцию. Я всегда на такие камеры ставлю несколько агрегатов.

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Сергей Р, зачем вода к винтам? воздуха мало?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    К винтовым воду надо или градирню строить. Дешевле бицеров несколько. Я рекомендую 4G-20.2 парочку. При воздухе +45 запаса хватит чтоб держать температуру -18. Если даже один сломается, второй сохранит времено продукцию. Я всегда на такие камеры ставлю несколько агрегатов.
    А нах туда 2 машины по 25 кВт холода при -18 в камере, там же хранение с большим грузооборотом а не заморозка этих самых 10 тонн, filin правильно написал - думаю поставить два dc-5.2, ставь и не парься. И я тоже про воду не понял, винты вроде пить нет просят ))))). Хотя если задуматься про "у мну летом +45 стабильно", то какая же там Т конденсации тогда и какой конденсатор тогда DC-5 нужен? О_О

  12. #12
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    LEO351, ну ТС как то писал что у него на 22 стабильно летом 26 очков давление высокое!))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  13. #13
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    если летом стабильно +45, то каким товар будет приезжать? какой-бы реф ни был, но разгрузка, приемка и загрузка в камеру время занимают. хорошо если это рампа с +10...и заказчики любят занижать требования, а потом ныть. запас нужен процентов на 20, я думаю. а чего бы и не поставить немного переразмеренную градирню - идея хорошая. дорого но эффективно

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    может испарительный конденсатор?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    14.08.2009
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    На низкую поставил бы двухкомпрессорную машинку на базе 4СС-6.2Y , один компрессор пусть в холодном резерве стоит, на аварийный случай, а на среднюю 4 ЕС-4.2Y. Думаю нормально будет.

  16. #16

    По умолчанию

    с водой здесь проблема вопервых дорого воды в стране не хватает , влажность 15-20% испаряется неимоверными количествами , поэтому ставим конденсаторы большей мощности

  17. #17

    Вопрос

    Цитата Сообщение от eddmoroz Посмотреть сообщение
    один компрессор пусть в холодном резерве стоит
    Согласится ли заказчик

Похожие темы

  1. Прошу совета - Sаmsung AQV18PSBN
    от dap в разделе Samsung
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.07.2018, 11:43
  2. Прошу совета
    от Wladimir56 в разделе Электрика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.10.2016, 21:35
  3. Бирюса-6 Прошу совета
    от vlad0507 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 04:03
  4. Прошу совета по холодильному агрегату
    от kapter в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 23:45