Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 49

Тема: давление конденсации на 404а

  1. #1

    По умолчанию давление конденсации на 404а

    добрый день всем участникам форума! у меня вопрос. какое должно быть давление конденсации на 404 фреоне, если один потребитель и если несколько потребителей ( допустим 8 )? почему я это спрашиваю. потому что для одного потребителя гидравлическое сопротивление после ресивера минимальное, а для нескольких потребителей сопротивление увеличивается из-за разветвления и разбития потоков. подскажите при каком давлении нужно выставить включение вентиляторов а при каком выключение? на какое давление нужно настраивать Kvr если его заводская настройка 10 бар.

  2. #2

    По умолчанию

    давление конденсации не зависит от количества потребителей

  3. #3

    По умолчанию

    посмотри здесь http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=458&page=2
    Температура конденсации должна быть 30-40С, а давление соответсвенно для используемого фреона.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    16.01.2009
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    если оттайка парами Kvr ~15ати, соответственно вентиляторы 17-15,3
    если без оттайки Kvr ~10ати, соответственно вентиляторы 13-10,5

  5. #5

    По умолчанию

    СМОТРЯ ДЛЯ КАКОЙ ХУ(СРЕДНЕТЕМП,НИЗКОТЕМПЕРА Т)
    ДЛЯ СРЕДНЕЙ 20-30 ГРАДУСОВ,ДЛЯ НИЗКОЙ ЧУТЬ ПОВЫШЕ ГДЕ ТО НА10
    А Kvr НУЖНО СМОТРЕТЬ ГДЕ ОНО СТОИТ,НА СЛИВЕ ИЛИ НА НАГНЕТАНИИ НА КАНДЕР,ЕСТЬ ТАБЛИЦА ДАНФОСА ТАМ ВСЕ ПОНЯТНО

  6. #6
    Новичок
    Регистрация
    24.03.2009
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    а зачем квр то трогать?? есть книженция такая руководство монтажника данфосс, вней все описанно. на лето 15 включение вентиляторов отключение на 13. на зиму 18 включение. хотя смотря какие у вас погодные условия.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jexon Посмотреть сообщение
    добрый день всем участникам форума! у меня вопрос. какое должно быть давление конденсации на 404 фреоне, если один потребитель и если несколько потребителей ( допустим 8 )? почему я это спрашиваю. потому что для одного потребителя гидравлическое сопротивление после ресивера минимальное, а для нескольких потребителей сопротивление увеличивается из-за разветвления и разбития потоков. подскажите при каком давлении нужно выставить включение вентиляторов а при каком выключение? на какое давление нужно настраивать Kvr если его заводская настройка 10 бар.
    Странно слышать этот вопрос от человека , якобы занимающегося проектированием супермаркетов и рукводившего монтажными бригадами.
    Должен знать,что давление конденсации определяется по температуре.
    Обычно от 20С.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Iron
    Регистрация
    21.06.2009
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    температура конденсации соответственно и давление зависит от температуры окружающей среды и типа конденсатора (не буду говорить о степени загрязнения, времени суток и погодных условиях), для каждого кд есть свои параметры и температурные напоры, при использовании воздушного и испарительного кд давления будут разные.

  9. #9

    По умолчанию

    Что-то я понять не могу в чем проблема??? как отрегулировать КР5??? Расчет кд =(Qo+P)+35% = Ркд где Qo холодопроизвадительность Р-потребляемая мощность
    И хоть на 10bar или 17bar вы настроите КР5 в летний период температура конденсации ниже окружающей не будет. В краснодарском крае расчетная +45 включение вентиляторов 17bar. и все GOOD!!!

  10. #10
    Пользователь Аватар для Iron
    Регистрация
    21.06.2009
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dr frost Посмотреть сообщение
    Что-то я понять не могу в чем проблема??? как отрегулировать КР5??? Расчет кд =(Qo+P)+35% = Ркд где Qo холодопроизвадительность Р-потребляемая мощность
    И хоть на 10bar или 17bar вы настроите КР5 в летний период температура конденсации ниже окружающей не будет. В краснодарском крае расчетная +45 включение вентиляторов 17bar. и все GOOD!!!
    Температура КД может быть и ниже темп. Окр. Ср. если использовать для охлаждения КД скажем артезианскую воду)))

  11. #11

    По умолчанию

    и сколько у вас тогда будет стоить еденица холода или у вас на украине денег много?

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    15.11.2008
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    а если 50 потребителей или больше ? Cчитайте грамотно диаметр жидкостного трубопровода . по поводу давления конденсации, что лето что зима настройки не меняйте 17, 5 бар средняя ( для R 404a )

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаевич Посмотреть сообщение
    а если 50 потребителей или больше ? Cчитайте грамотно диаметр жидкостного трубопровода . по поводу давления конденсации, что лето что зима настройки не меняйте 17, 5 бар средняя ( для R 404a )
    Николаевич, ты это про 17, 5 бар сам придумал или кто сказал?

    а если 50 потребителей или больше ?
    И что? У меня и по 150 потребителей работают при конденсации 10 бар.

    Cчитайте грамотно диаметр жидкостного трубопровода .
    А вот с этим не спорю.

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    hammer, николаевич то прав - его 17.5 это 40градусов конденсации а вот твои 10 это 20.......читай прессу...

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    hammer, николаевич то прав - его 17.5 это 40градусов конденсации а вот твои 10 это 20.......читай прессу...
    А с чего ты взял,что мои 20 хуже чем его 40. учим азы.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    hammer, николаевич то прав - его 17.5 это 40градусов конденсации а вот твои 10 это 20.......читай прессу...
    К тому же я имел в виду 20С , когда наружняя температура позволяет.

  17. #17
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hammer Посмотреть сообщение
    А с чего ты взял,что мои 20 хуже чем его 40. учим азы.
    так сделай тогда вобще 10 градусов если разницы не видишь- электричество сэкономишь...

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    так сделай тогда вобще 10 градусов если разницы не видишь- .
    А вот умничать не надо, 20ºС-минимальная температура конденсации
    для поршневых полугерметичных компрессоров Bitzer

    электричество сэкономишь...
    Во-первых:
    это не я , а заказчик.
    Во-вторых:
    а чем плохо экономить электричество, если расчетное потребление 1200 А.

  19. #19
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    а потери в трубопроводах? а скорости? машина и трубопроводы считались на сколько- на 20? или всёж на 40?

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а потери в трубопроводах? а скорости? машина и трубопроводы считались на сколько- на 20? или всёж на 40?
    Машина считалась на 45.
    Но вопрос был не об этом
    у меня вопрос. какое должно быть давление конденсации на 404 фреоне, если один потребитель и если несколько потребителей
    Николаевич, же говорит что 40 и зимой и летом, что как минимум некорректно.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.04.2018, 19:36
  2. Давление конденсации.
    от Denisjke в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 03.06.2017, 21:42
  3. R-12 на R-404а
    от SLAWA в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 21:25
  4. Низкое давление конденсации
    от Dr. Lektor в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 03:27
  5. Давление нагнетания и давление конденсации
    от martcev в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 02:07

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •