При правильно подобранном оборудовании(ПРОЕКТЕ) регулировку рд изменять не нужно. И баста. А набивать себе цену у заказчика нужно не разными регулировками а безотказной работой оборудования. А одна холодильная точка или 1000000 разници нету!
При правильно подобранном оборудовании(ПРОЕКТЕ) регулировку рд изменять не нужно. И баста. А набивать себе цену у заказчика нужно не разными регулировками а безотказной работой оборудования. А одна холодильная точка или 1000000 разници нету!
ТРВ какбы регулируется один раз при монтаже и забыли о нем. На 404ом конденсацию лучше держать повыше 22 бара включать вентилятор 18 выключать , ибо 404й малопроизводительный газ при низкой конденсации долго ждать -18ть и врядли можно выиграть в экономии энергии. Скорее всего будет плохой возврат паров в компрессор , что чревато испортить масло и перегреть компрессор.
ну вот и подискутировали... А вообще тема низкой конденсации весьма интересна и там есть о чем мозгом пораскинуть при проектировании и реализации, а так=же о возможном тех.перевооружении действующих объектов.
filin
Как и при других фреонах Рк/Ро до 8 единиц.
Главное, чтобы коэффициент подачи был ближе к 1.
На "промках" стоит реле высокого давление управляющее вентиляторами конденсатора. Настроил и забыл.
filin,
Владимир алексеевич,
Господа, Вы как всегда в своем репертуаре... сначала говорим, потом думаем... нехочу никого обидеть, но в моих постах выше есть банальные расчеты битцеровской проги filin, это тебе...
а на 2х ступенчатой машине с кипением -50, какая конденсация должна быть? это вопрос кВладимиру алексеевичу,
sollex, а в земле обетованной чем жарче тем лучше походу...:D.. а в астрахани так хз.. как "накроет".
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
умеют жеж делать)
Не спится? Посмотри на дату последнего сообщения)))
Кто понял жизнь, тот не спешит...
Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt
Социальные закладки