Тема: давление конденсации на 404а

  1. #21
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    так объясни что же тебе даёт сезонная перестройка высокого??

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    так объясни что же тебе даёт сезонная перестройка высокого??
    Если в двух словах , то температура конденсации на этой машине поддерживается в зависимости от температуры окр.воздуха, т.е.
    автоматика поддерживает минимально возможное давление конденсации.

    На обычных машинах я как правило ставлю 30ºС-минимальную конденсацию.

  3. #23
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    так а суть то в чём кроме уменьшения расхода энергии? отрицательные моменты тоже нехилые..

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    так а суть то в чём кроме уменьшения расхода энергии?
    Это в России при упоминании экономии электричества , холодильщики в основном скептически ухмыляются(сейчас правда всё меньше), а для буржуев это давно не маловажный фактор.
    Почитай у CAREL`a последние разработки, много интересного.

    отрицательные моменты тоже нехилые..
    Если ты о циркуляции масла и преждевременном дросселировании, то как говорил Николаевич:"Cчитайте грамотно диаметр жидкостного трубопровода"-золотые слова.
    Ксатати ко всасывающему это тоже относится.

  5. #25

    По умолчанию

    расчет трубопроводов - начало начал!
    если вся машина посчитана на -10то - 45тк, то все другие настройки некоректны... скорости могут достигнуть критических значений...
    по мне если среднетемпературка то 17-18, низкотемпературка 16-15, минимум 14. и экономия энергии тут не причем. при таких перепадах 45-20 градусов на конденсации имеем потерю производительности трв из-за потери давления. соответственно расчеттный проект идет нах! начинаем крутить не глядя...
    есть расчет машины на 45, так и делай 45! нехрен искать себе лишний гемор. хочешь считай на 20 и монтируй, толко как летом жить будешь, когда на улице 41, и до ближайшего шланга с водой метров700? ведерком тоскать будешь?

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sollex Посмотреть сообщение
    соответственно расчеттный проект идет нах! начинаем крутить не глядя...
    есть расчет машины на 45, так и делай 45! нехрен искать себе лишний гемор. хочешь считай на 20 и монтируй, толко как летом жить будешь, когда на улице 41, и до ближайшего шланга с водой метров700? ведерком тоскать будешь?
    Проект никуда не идёт стоит на месте-работает и заку электричество экономит, с механическими ТРВ есть небольшие проблемы , а с электронными вообще никаких.
    А на счет жары, ставьте кодёры с дельтой 8 и будет вам счастье.
    А насчет плавающего давления конденсации, у Муравья спроси, ему на соседнем форуме всё разжевали.

  7. #27

    По умолчанию

    Мы говорим о настройках действующего агрегата, смонтированого по верному техзаданию и с правильным проектным расчетом. К примеру камера охлаждения продукции. Расчет делался на 45 конденсации и - 15 кипения. Имеем качественное оборудование, грамотно смонтированное и настроенное. Работающее на постоянном температурном режиме и не имеющее колебаний более 3 градусов от уставки. перегрев на испарителе 4 градуса. имеем оборудование в виде компрессора 8GC-60.2Y и испарителя на 65.4 kW Оснащена установка эрв. Вложение 1525 При несложном расчете имеем диаметры - скорости - расход 76\9,9\144,6 нагн 28\14,3\26,51 жидк 35\0,98\2,82.
    Тот же компрессор считаем на 30 конденсации и -15 кипения:Вложение 1526
    Имеем Произв-сть испарителя 90.7 kW д\с\р в 76\11\160,6 н35\14,6\42,4 ж35\0,96\2,77
    Имеем вывод хочешь сделать хорошо - сделай это сам! И с самого начала.
    Ведь да, допустим температура тебе позволяет сделать конд. 30, а все остальное? тот же эрв не даст залить компрессор, только как быть с испарителем выше головы не прыгнешь 60 квт и 90 разница огромная. но больше 60 не даст ... ну да кипение ниже. А везде ли это надо? та же клим. установка допустим камера созревания колбас- имеет плюсовое кипение, безоттаечный испаритель, а ты ее на минуса загонишь... замерзнет нах. и вся колбаса стухнет.
    А если мех. трв? поправочные коэф. на расчет помнишь? Все менять?...
    И еще вопрос, что делать с выходом на режим и после оттайки?
    В итоге меняя конденсацию на машине под 45 градусов на 30 ты врядли получишь столь желаемую экономию, быстрее обмерзает воп, постоянно работают вентиляторы конденсатора, падение скорости потока и массовых расходов....

  8. #28

    По умолчанию

    Да и тот же кондер расчитаный под 104 кВт потянет ли он 125 кВт при выходе на режим или все по высокому встанет?
    Если так, то проще махнуть компрессор и потом ставить 30 конденсациюВложение 1527 и кондер должен потянуть... А клиент оценит как считаешь?

  9. #29

    По умолчанию

    ИМХО резюме, на что расчитано, то и нужно! а у нас все расчитано минимум на 40... ниже по особым запросам.

  10. #30
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hammer Посмотреть сообщение
    Проект никуда не идёт стоит на месте-работает и заку электричество экономит, с механическими ТРВ есть небольшие проблемы , а с электронными вообще никаких.
    А на счет жары, ставьте кодёры с дельтой 8 и будет вам счастье.
    А насчет плавающего давления конденсации, у Муравья спроси, ему на соседнем форуме всё разжевали.
    было такое вроде тема была про карел...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #31
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    кстати вот вопрос.)) а до какого самого низкого значения (скажем так пренебрегая рекомендациями от битцера и иже с ними) кто делал высокое? при котором всё функционировало нормально? ну или относительно нормально...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  12. #32

    По умолчанию

    могу сказать так, в конце октября у меня на 2х ступенчатой централи из 2 6 цил. битцеров на -41 кипения. сдох блок управления конденсацией, поставил рд на нагнетание ниже уровня установки точки забора давления. через 2 дня забило сильфон маслом и рд отказалось работать совсем... выкинул и воткнул один(из 2) вент. на прямую в постоянку (не до нее было). тутже пошли проблемы с маслом, хотя стоит регулятор уровня. вставали по 2 раза на дню... трв механика. конденсация была при этом ниже 9... через 2 дня переделал рд на жидкостную. все пашет.конденсация 16-14.

  13. #33
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    видел 5 бар на 22. с.т камера.что примерно 6 градусов. компрессор 1пб10.. совейский металлолом)) не должно работать но работало-камера полуфабрикатов на забытом богом мясокомбинате. там просто холодно и вентилятор постоянно пашет)). но из истории выяснилось что за полтора года это уже третий компрессор.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #34
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    видел 5 бар на 22. с.т камера.что примерно 6 градусов. компрессор 1пб10.. совейский металлолом)) не должно работать но работало-камера полуфабрикатов на забытом богом мясокомбинате. там просто холодно и вентилятор постоянно пашет)). но из истории выяснилось что за полтора года это уже третий компрессор.
    Дак чтож на всасе то было?)) пб1о "завалов" не любили, три компрессора еще мало,скромничают.

  15. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    там просто холодно и вентилятор постоянно пашет))
    Вот поэтому и третий, два раза включился, два раза и умер на 3 раз не дали

  16. #36
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    роман да вот что интересно-не работало оно в минусах!)) если интересно узнаю что испарение было. а вот как "казнь" происходила помню. два сдохло -битые клапана-один обмотка. это то сам видел))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  17. #37
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    роман да вот что интересно-не работало оно в минусах!)) если интересно узнаю что испарение было. а вот как "казнь" происходила помню. два сдохло -битые клапана-один обмотка. это то сам видел))
    А где пацаны с картонками были?
    А, понял, так было нужно. :cool:

  18. #38
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    это дерьмо висит на высоте 4метра)) на расстоянии километров 50 от нас.. да хрен с ними. предлагал мтэшку воткнуть. да и рд тож. не хотят дак пусть меняют
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  19. #39

    Хорошо

    Цитата Сообщение от sollex Посмотреть сообщение
    расчет трубопроводов - начало начал!
    если вся машина посчитана на -10то - 45тк, то все другие настройки некоректны... скорости могут достигнуть критических значений...
    по мне если среднетемпературка то 17-18, низкотемпературка 16-15, минимум 14. и экономия энергии тут не причем. при таких перепадах 45-20 градусов на конденсации имеем потерю производительности трв из-за потери давления. соответственно расчеттный проект идет нах! начинаем крутить не глядя...
    есть расчет машины на 45, так и делай 45! нехрен искать себе лишний гемор. хочешь считай на 20 и монтируй, толко как летом жить будешь, когда на улице 41, и до ближайшего шланга с водой метров700? ведерком тоскать будешь?
    100% технически верно.

  20. #40
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hammer Посмотреть сообщение
    Это в России при упоминании экономии электричества , холодильщики в основном скептически ухмыляются(сейчас правда всё меньше), а для буржуев это давно не маловажный фактор.
    И не надо нам про заграницу рассказывать, на самом деле вот как там все происходит. А там, между прочим, самые продуманные пацаны на планете живут.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.04.2018, 19:36
  2. Давление конденсации.
    от Denisjke в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 03.06.2017, 21:42
  3. R-12 на R-404а
    от SLAWA в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 21:25
  4. Низкое давление конденсации
    от Dr. Lektor в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 03:27
  5. Давление нагнетания и давление конденсации
    от martcev в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 02:07

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •