  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Тут я Вас немножко поправлю. МО для того и нужен, чтобы масло не попадало ни в конденсатор ни в ресивер ни в испаритель, а из маслоотделителя сливалось в компрессор. Цель -как можно меньше замасливать систему, т. к. ухудшается теплообмен.
    Я про это и толкую.............ежели есть в системе маслоотделитель, зачем петли и двойные трубопроводы, роль которых поднять масло....Я про линию от компрессора до конденсатора.......делаем уклон в сторону маслоотделителя и масло само туда катиться....так думаю

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frezenok Посмотреть сообщение
    отделитель масла у тебя стоит на нагнетании, я уклон на всасе. не путай - это две большие разницы. и уклон после маслоотделителя должен быть в сторону конденсатора. соответственно масло попадет в ресивер, потом в испаритель, а потом назад в компрессор. ему надо хотябы не мешать(антиуклон), а лучше помочь. вот что tega30 ты будешь делать если у тебя минусовка и масло в испарителе залегает?
    Да хрен его маму знает.............а чего оно там у тебя залегает?

  3. #23

    По умолчанию

    tega30, Здесь зависимость от многих факторов. И мощность установки и высота расположения конденсатора и даже вид применяемого хладагента.Известно, что аммиак не растворяется в масле , а R600 уже явная противоположность.Поэтому и конструктивно установки существенно отличаются. Так что у каждой схемы своя индивидуальность.Но маслоподъёмные петли ещё никому не навредили.

  4. #24

    По умолчанию

    [QUOTE=просто хол;65395]tega30, Здесь зависимость от многих факторов. И мощность установки и высота расположения конденсатора и даже вид применяемого хладагента.Известно, что аммиак не растворяется в масле , а R600 уже явная противоположность.Поэтому и конструктивно установки существенно отличаются. Так что у каждой схемы своя индивидуальность.Но маслоподъёмные петли ещё никому не навредили.[/QUOT
    Не понимаю.....нам нужно возвратить масло в компрессор............как его от туда не выпускать, не слышал.............при наличии того же маслоотделителя, нахрена делать что то, чтобы масло уходило в систему.....нужно делать чтобы оно туда не шло, т.е если есть подъём ...пусть катится вниз, прилетит в маслоотделитель а оттуда по назначению..........и быстрее

  5. #25

    По умолчанию

    2,8 метра это вовсе не высота до конденсатора ( если правильно понял - конденсатор выше компрессоров) если 8-10метров то масло неизбежно будет собираться в вертикальной трубе ,сколько его там соберется посчитать не сложно , каждые метров 5-6 ставить петлю
    другой вопрос возврат паров из испарителя , там каждые 2,6 метра петля , а выше 6ти на четверть увеличить диаметр трубы

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tega30 Посмотреть сообщение
    нахрена делать что то, чтобы масло уходило в систему.....нужно делать чтобы оно туда не шло,
    Золотые слова, но только ещё никому не удавалось это осуществить.Была бы идеальная хол. машина.

  7. #27
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    frezenok, фото бы не помешало
    не вопрос но объем большой, по 3мБ, загрузка не тянет

  8. #28
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    frezenok, дык размер меньше сделай, про детали что не разглядишь и спросит можно , а на мыло кинешь [email protected] ?

  9. #29

    По умолчанию

    Мужики, идеального маслоотелитаеля пока что не встречал. Везде, где стоят МО, при утечке газа по магистрали, всегда есть масляные пятна. Поэтому добавить петли, ничего плохого в этом не вижу. Все равно возврат нужен.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Посоветуйте двойной термостат
    от Elektrofil в разделе Электрика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 22:22
  2. CHOFU AEM1425PVU двойной мультисплит, одна голова без другой не холодит
    от Alexcold в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.09.2014, 21:03

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •