Тема: проблема с чиллером и элетронным трв.

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    30.08.2008
    Сообщений
    47

    По умолчанию проблема с чиллером и элетронным трв.

    Чиллер на базе винтового Frascolda. Два винта, два электронных ТРВ, два водяных конденсатора Alfa-Laval, два кожухотрубника, один щит управления на два агрегата на основе контроллера Carel. Так вот, один винт работает просто великолепно, а второй греется безумно (высокое при этом достигает 16,5 - 20 бар). Было предположение, что загрязнился водяной конденсатор, вскрыли, посмотрели, все в порядке. Начали копать дальше и остановились на электронном ТРВ. Сложилось впечатление, что ТРВ закрывается и не отрабатывает сигнал на открытие. Типа механического дефекта, вроде как заклинивает. Проверить это можно, вроде как только заменой. Может у кого-то встречалось подобное ? Как вообще можно проверить работу электронного ТРВ ?

  2. #2
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от роман Посмотреть сообщение
    было предположение, что загрязнился водяной конденсатор, вскрыли, посмотрели, все в порядке.
    а проток воды в конденсаторе не уменьшился (ну там насосу хана)?,
    и если нагревать и охлаждать датчик эрв и наблюдать в приборы,то в принципе можно увидеть результат его работы или неработы...., только не заиграйтесь, ато хуже сделаете

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    30.08.2008
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    судя по манометрам на входе и выходе, не уменьшился. пробовали закрывать вентили на соседних установках и видели , что давление охлаждающеё жидкости растет,а толку всё равно нет.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    21.02.2009
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от роман Посмотреть сообщение
    давление охлаждающеё жидкости растет,а толку всё равно нет.
    ---???

    как вообще можно проверить работу электронного трв ?
    аналогично механическому-по перегеву.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    16.01.2009
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    1. трв Alco контроллер Carel? фреон?сравни настройку контроллеров трв и подключение.(трв обычно не клинят)
    2. высокое в компрессоре - не полностью открыт нагнетательный вентиль компрессора.
    3. высокое конденсатора -система перезаправлена или воздух в системе.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    30.08.2008
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от иван Посмотреть сообщение
    1. трв Alco контроллер Carel? фреон?сравни настройку контроллеров трв и подключение.(трв обычно не клинят)
    2. высокое в компрессоре - не полностью открыт нагнетательный вентиль компрессора.
    3. высокое конденсатора -система перезаправлена или воздух в системе.
    1.Фреон R22. Настройку и подключение проверяли - все одинаково.
    2. Вентиль открыт полностью.
    3. А вот в этом месте у меня возникали подобные мысли. Нашли человека который в курсе, что творили с чиллером. По его заявлению, дозаправляли и сбрасывали фреон неоднократно. Поэтому обе проблемы, завоздушено и перезаправлено, весьма актуальны.
    Спасибо.

  7. #7

    По умолчанию

    чиллер Trane Rtua . работал нормально, пока температура на улице была до 30 град. счас срабатывает авария. прописывает: "высокая температура масла". нагрузка до 60%. подскажите, что делать?

  8. #8
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    прочистите конденсатор автомойкой
    проверте заправку фреоном (может стоит подзаправить)

  9. #9

    По умолчанию

    конденсатор промывали. у нас два таких чиллера. один работает нормально. может масло перегреваться из-за низкого уровня. его года два не проверяли.

  10. #10

    По умолчанию

    стружка CU или сетка на фильтре.клин трв реален

  11. #11

    По умолчанию

    пока проблема читается только по высокому давлению. Если ТРВ не работает-отключение будет по давлению на всасе. Проверь обратный клапан,если есть.

  12. #12
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Ребята не поверите лажа в самом КАРЕЛЕ сбой программы упр-я ЭТРВ у заводчан из италии обычное дело

Похожие темы

  1. проблема с тим-о1
    от moicey в разделе Indesit
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 15:00
  2. Нужно перебрать щит управления чиллером.
    от my_rex в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 21:12
  3. Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.11.2012, 23:28
  4. помогите, проблемы с чиллером
    от aleksin_ap в разделе Компрессоры
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 21:15
  5. проблема
    от sneg в разделе NORD
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 18:55

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •