Показано с 1 по 11 из 11

Тема: ARC 4138ix утечка

  1. #1

    По умолчанию ARC 4138ix утечка

    Доброго всем времени суток!
    Подскажите пожалуйста как найти утечку.Все доступные соединения проверил течеискателем и мыльной пеной. Все ок. Однако за несколько часов фреон куда то уходит. Поделитесь информфцией кто знает.

  2. #2

    По умолчанию

    Надувай азотом по отдельности каждый контур. Если за пару часов выходит, то где то пайка травит или по высокому давлению травит (кондер, контур).

  3. #3
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от лесовичок Посмотреть сообщение
    за несколько часов фреон куда то уходит. Поделитесь информфцией кто знает.
    есть мнение что в воздух...а может и в сливе прячется

  4. #4

    По умолчанию

    Шланги с манометром, муфты, переходники, если таковые есть - на всякий случай тоже проверьте на утечку.

  5. #5
    халтурщик Аватар для strit71
    Регистрация
    20.08.2009
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    алгоритм поиска утечек одинаков у всех холодильников,если вы задаёте такой вопрос вы хреновый мастер или не мастер вообще.тогда вам дорога к хорошему мастеру.а по делу,надувай азотом до 20 и слушай нюхай каждый контур,смотри петлю обогрева внимательно.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от strit71 Посмотреть сообщение
    алгоритм поиска утечек одинаков у всех холодильников,если вы задаёте такой вопрос вы хреновый мастер или не мастер вообще.тогда вам дорога к хорошему мастеру.а по делу,надувай азотом до 20 и слушай нюхай каждый контур,смотри петлю обогрева внимательно.
    Ну так тоже рубить не надо,иногда повозёкаешся пока найдёшь,бывает и на самом компрессоре утечка там где и не ждёшь.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2011
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    Да по высокому утечка,скорее всего наверно спросили без проверки.

  8. #8
    халтурщик Аватар для strit71
    Регистрация
    20.08.2009
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    без обид дружище,но у этой модели я не знаю клнкректных слабых мест,надо искать.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2011
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    лесовичок, заправте систему до 1 атм пропанбутановой смесью и запах меркоптана /тухлое яйцо/ вам укажет место утечки

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от trofimovvi Посмотреть сообщение
    и запах меркоптана /тухлое яйцо/ вам укажет место утечки
    Витя, а нюхать носом? Точно, нос - течеискатель бесплатный. )))))

  11. #11
    халтурщик Аватар для strit71
    Регистрация
    20.08.2009
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС Посмотреть сообщение
    Точно, нос - течеискатель бесплатный. )))))
    поржал!!)))))

Похожие темы

  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.02.2018, 22:24
  2. Утечка
    от yomka в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 17:46
  3. Carrier 38 на 22м утечка
    от vadixx в разделе Carrier
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.05.2015, 00:06
  4. ДХ-243-010 Утечка МК
    от Олег.. в разделе NORD
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 23:22
  5. LG 279 утечка
    от Labur в разделе LG
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 22:54

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •