Клиент поставил магазин 80 кв, высота 3,5 метра,планирует поставит около 20 единиц холод техники,и три сплит системы 24,посоветуйте, ставить три 24,или же предложить что нибудь другое
Клиент поставил магазин 80 кв, высота 3,5 метра,планирует поставит около 20 единиц холод техники,и три сплит системы 24,посоветуйте, ставить три 24,или же предложить что нибудь другое
марки и тип оборудования давай. например: горка гольфстрим-двина-1800.. 2 штуки.
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Можно полупромышленный 60 напольно-потолочного типа, 3 фазы думаю там должны быть. Вообще-то для монтажников лучше 3 24-ки, легче установки и заработать можно больше.
что именно еще сам не знает много техники поставят постовщики под свой товар,
горок не будет точно,практически все однотипное не более 700вт
да тут ты прав. и настенный сплит не айс в этом случае. кассеты или потолочки.
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
буду благодарен за любую информацию по расчету сплит систем,опыта установки в магазинах нет,на вскидку три 24 должно хватить,завтра попрошу у заказчика полный список оборудованияи отпишусь
holod757, три 24 будет в притык! 20 холод.*0.7Квт= 14+8Квт по минимуму на площадь= 22! мне больше нравятся кассеты у них лопасть вент. побольше и соответственно они менее чувствительны к загрязнению, на настенных приходиться белку по три раза за сезон мыть!
Думаю что для магазина лучше будет кассетник или потолочник ( хотя и дороже), а перед тем как остановится на выборе модели кондея неплохо было бы знать перечень оборудования (для определения тепловой нагрузки). плюс взять в расчет что в дальнейшем ЕЩЕ могут добавить холодосов, ну и ненадо забывать о остальных теплопритоках.
vadim1, +100
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
У меня несколько вопросов.
1. Магазин кирпичный или "железка"? (Если железка, то и 60 будет мало)
2. Один торговый зал или несколько? И как разделены если несколько.
3. В магазине в торговых залах много окон?
4. Разумеется холодильное оборудование желательно поточнее знать.
5. Желательно конечно и бюджет знать.
Из практического опыта могу сказать следующее.
Даже в случае кирпичного магазина с одним торговым залом. Я бы брал примерно 1,5- 2 Квт по холоду на каждые 10 кв.м. Как минимум. При указанной высоте.
Если проходняк магазин. С арками. В идеале поставить два напольно-потолочных 48 блока. В разных концах магазина. Развернув навстречу друг другу.
В среднем около 4 или 5 штук баксов только сплиты будут стоить. Потолочники.
Из практики 3 24-ки должно хватить, раз там только витрины-лари-шкафы. Ставили один 36 сплит в 40 квадратов павильон с кучей пивных шкафов и панорамным остеклением на юго-запад. Пятый год работает.
ЗДАНИЕ 2 ЭТАЖА ,КИРПИЧНОЕ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ МАГАЗИН НА ВТОРОМ ОФИС,ОДИН ТОРГОВЫЙ ЗАЛ,ТРИ ОКНА,
На пустое помещение - 10 кВт
На продавцов-покупателей - 2 кВт
На установленные холодильники - 10 кВт
Итого 22 кВт
24000 БТЕ=7 кВт*3 = 21 кВт
В принципе должно хватить, проблемы будут в самую жару, воздух не будет успевать пермешиваться, снизу будет жарко от конденсаторов холодильной техники а сверху холодно от кондиционеров. Этакое нарушение законов физики. Продавцы часто жалуются что ногам жарко даже в сланцах а голова мерзнет, продувает. Выход - поставить два 36 кассетника, правда выйдет дороже.
80*3,5=280 куб.м обьема.
1,5 кВт* 8=12 кВт. По холоду.
Или 2 кВт*8= 16 кВт. По холоду.
Два варианта. GENERAL CLIMATE GC/GU-CF60HR.
1800 куб.м/ч Обмен. По воздуху
17,6 кВт. По холоду.
Если помещение не слишком длинное. Если больше 8-10 метров по длине. Может быть проблема. В одной части холодильник. В другой жарковато.
И второй вариант.
Два General Climate GC/GU-CF36HR. В разных концах магазина. Будет чуток дороже.
10,5 кВт по холоду.
1400 куб.м/ч Обмен. По воздуху.
Ставь в разных концах магазина. Встречкой.Должно хватить.
Это если бюджет жмет.
А если есть возможность ставь два 48 навстречу друг другу. Гарантированный "холодильник".
Разъясняю)
Про кВт. 1,5-2 кВт. Из расчета на 10 м.кв. Площади. При указанной высоте.От пола до потолка.
С 12 кВт согласен. Это если бы магазин одежды например был. А теплоприток от 20 единиц холодильного оборудования куда девать? Сколько раз уже с этим сталкивался, насчитают фирмы кондиционерные без учета теплопритока от холодильников, а потом руками разводят, а там почитай столько же еще киловат надо, естественно что толку от кондиционеров не будет никакого