господа!после обслуживания кондиционера Lg-t54lh промывка наружнего и внутреннего блока загорелась красная индикация агрегат работает нормально давление всасывания и негнетания в норме
господа!после обслуживания кондиционера Lg-t54lh промывка наружнего и внутреннего блока загорелась красная индикация агрегат работает нормально давление всасывания и негнетания в норме
так а в чем проблема?? пусть горит, если работает нормально)))
Парни кто знает есть ли вариатор на лыжике 54 касете всас обмерзает ииспаритель тоже ,до заправлять побывали но толку нет ,и меня смущает что вентилятор наружнего блока шпарит во всю не меняя обороты.
Если обмерзает значит не хватает теплосъема.Внутрянка чистая?А регулятора скорее всего нет,на48 точно нет.
обычно на полупроме двухскоростной вентилятор кстати!
Так в том и дело что внутряк чистый,скорей всего мои предположения что нету вариатора а погода стояла прохладная вот он и обмерзает зараза.
сколько переставил полупромов у всех есть вариатор ну тут как то не серьёзно.
Пришлось помаяться сегодня с одним таким кондером. Проблема в следующем: В кафе 6 таких кондеров, по 3 на этаже. Группа из трех кондеров управляется одним стационарным пультом, висящим на стене. В произвольном порядке один за другим кондеры начинают уходить в ошибку, причина - переполнение ванны, поплавок замыкает контакт и кондер отрубается. В нормальном режиме помпа работает постоянно (а не по поплавку), когда включен режим охлаждения. При уходе в ошибку - помпа работает с минуту-две, после чего отключается. Вот тут то и начинается самое интересное. При повторном включении ошибка сбросится в том случае, если уровень конденсата (воды) в ванне уменьшится, но этого не происходит, так как помпа перестаёт работать, пока не сбросится ошибка - круговорот геморроя какой-то. Приходится сливать воду, для чего есть специальная резиновая пробочка, добраться до которой можно только разобрав всю "морду". И вот что интересно при проверке системы: помпы - исправны, качают при подключении на прямую, можно пальцем ощущать, как уменьшается уровень воды в ванне, слив идет по пластиковой трубе 20мм, засоров нет, правда 3 кондера с этажа вроде как собираются в один вертикальный коллектор, но и там уверили, что с сечением труб "ВСЕ В ПОРЯДКЕ", трудностей для насосов быть не должно. Такая беда повторяется в хаотичном порядке, на разных этажах, в итоге все 6 сплитов этим уже за год "переболели" как минимум по разу. Есть идеи господа хорошие? Да и вообще, кто знает по какому алгоритму работает дренажный насос в этой модели?
есть идея,- переложить по-человечьи дренажи. И не потребуется поиск алгоритма работы помпы .
Если с дренажами порядок, как вы утверждаете, то плучается , что производительность помп мала, а это почти маловероятно.
Проверить дренаж. Уточнить куды идет. Нет ли подъемов по линии дренажа по сливу, и по линии от самих помп.. Скорее всего где то от помп дренаж задран и помпы просто не могут продавить. Так же знать бы длину дренажа от помпы до слива.
Законы гидростатического сопротивления для высоты столба воды относительно мощности насоса еще никто не отменил))
Вообще кондеры неудачные.С дренажами часто проблемы.Как вариант насос перегревается,отключается, ванна переполняется-СН4.Даже небольшое наличие грязи в поддоне на данной системе может служить причиной отказа.Может система отвода конденсата на самом блоке неудачная?
Вообще есть небольшие подъемы дренажа сантимов на 10 от самого кондея, дольше все идет под уклоном вниз, труба 20-я, какое уж тут сопротивление. Сам весь дренаж осмотреть не смог - некогда было с 70 метров потолка вскрывать (это от всех), занимался только одним на тот момент. Слив говорят общий там добротный, в следующий раз посмотрю. Вообще они всю плешь уже проели тамошнему холодильщику. Но вот не задача - раньше воду с них сливали выдергивая пробку, разбиралась для этого "морда", сливали с полведра. Я же просто подал питание на насос - и он сам выкачал (!!!). Напрашивается: чегож он раньше не мог?
в свое время приходилось ставить много кассет, в том числе и LG и проблемы с помпами возникали только в случае загрязнения ванночек, что, ИМХО, не является следствием неудачной конструкции кондиционера. Остальные модели кассетников загрязняются с таким же успехом.
В кафешках, как правило, "зацветает" дренаж и в ваночках полно разного г.
Вы пытались прочистить дренажную систему?
не там никакой тепловой защиты, они не греются , практически.
По крайней мере у тех помп, что приходилось снимать с кассет.
Да с помпами и я своё время намучился ,был такой игровой клуб с игровыми автоматами так вот там стоял настенник самсунг 30 модели и помпа так эту помпу менял почти раз 2 месяца потом мне это надоело и я дренаж кинул в подвал без помпы,а проблема была в следующем на полу у них было покрытие и войлока так он столько пыли в себя напитал это просто пипец плюс сигаретный дым это убивает всё все кондиционеры и вентиляцию так же как и лёгкие.
Подобные хаотичные переливы возникают при загразнении доенажной системы. 20 мм при таких длинах и при малых углах и дадут такую картину. Однажды столкнувшись с подобным, я монтирую систему из 40 мм канализационной полипропиленовой трубы. Она удобна и в монтаже и при модернизации дренажной системы.
Социальные закладки