Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 49

Тема: Кондиционер в серверную

  1. #1

    По умолчанию Кондиционер в серверную

    Каковы особенности работы кондиционера в помещении, где расположен сервер, ведь он должен работать и в минус 40. Какую марку предпочтительнее выбрать? Как оборудовать слив конденсата? Раньше там стоял кондиционер ДАНТЕКС, он накрылся в мороз хоть там и стоял зимний комплект. Как найти поставщика кондиционеров? Заранее спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от михаил1 Посмотреть сообщение
    Каковы особенности работы кондиционера в помещении, где расположен сервер, ведь он должен работать и в минус 40. Какую марку предпочтительнее выбрать? Как оборудовать слив конденсата? Раньше там стоял кондиционер ДАНТЕКС, он накрылся в мороз хоть там и стоял зимний комплект. Как найти поставщика кондиционеров? Заранее спасибо.
    Вы сами обыватель серверной или....?Мало инфы! Какая серверная?Сколько стоек,какие мощьностя?На сколько вожна информация?Какой бюджет или в каком духе руководство)))?
    Каковы особенности работы кондиционера в помещении, где расположен сервер
    1)С кажу так,по хорошему нужно иметь две еденицы(один в резерве)+наращение мощьностей
    2)должен иметь функцию авторестар
    3)освящен от нечистой силы,и дурной головы)))
    Как оборудовать слив конденсата?
    Блин,опять телепатические способности нужно развивать)))))Слив конденсата,без разницы,да хоть в ведро!.Зависит от тех условий.
    Как найти поставщика кондиционеров?сложный вопрос, Адрес:Пермский край
    хоть там и стоял зимний комплект стоял,не значит работал!!!

  3. #3

    По умолчанию

    Я обслуживал северную так там зимой форточку, охрана открывала с целью экономии электричества))) А стояли два кондиционера SAMSUNG-12 но когда была жара они с трудом вытягивали хоть и помещение 5х3х2,5, их не хватало. А какая мощность стояк не знаю.

  4. #4

    По умолчанию

    дайкины с комплектом "иней", вам в помощь.
    Можно , конечно- дело и самому наставить "зимних примочек" в кондер.
    Минус 40, -наверно ни один производитель не подпишется вам на гарантию.
    Конденсат в канализацию или обогрев

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от андрей... Посмотреть сообщение
    я обслуживал северную так там зимой форточку, охрана открывала с целью экономии электричества))) а стояли два кондиционера samsung-12 но когда была жара они с трудом вытягивали хоть и помещение 5х3х2,5, их не хватало. а какая мощность стояк не знаю.
    я обслуживал северную так там зимой форточку, охрана открывала с целью экономии электричества)))
    хорошо не газа)))шучу
    а какая мощность стояк не знаю.а тебе этого и не нужно знать!твое дело что бы холодилка работала тип топ!
    а стояли два кондиционера samsung-12 но когда была жара они с трудом вытягивали хоть и помещение 5х3х2,5, их не хватало.
    дэльта в норме?показал заку и досвидос!они тоже ушлые!наростят мощьностя+климатическая норма поднялась и сут в уши вот мол...
    В акте ОБЯЗАТЕЛЬНО укажи,что оборудование не справляется и работает на износ.пускай думают!
    Последний раз редактировалось sergeyk_a; 21.02.2011 в 23:10.

  6. #6

    По умолчанию

    Акт делали и не один)))) все все знают, ну денег жалко... а мое дело маленько (предупредить)!

  7. #7
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    А какая мощность стояк не знаю.
    А узнай.

    ___
    все все знают, ну денег жалко...
    Тогда вариант один - делай по деньгам, все равно выше бюджета не прыгнешь + акт, + письменное (оформленное) соглашение об отсутствии гарантии с объяснением причины.
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

  8. #8

    По умолчанию

    Установленная мощность 2,6 кВт, помещение 2,5х2,5х4 м. Нужен ДАЙКИН или МИТСУБИШИ Где найти поставщика кондиционера? Бюджет 67 тыс.
    А как насчёт простенькой приточной вентиляции в помещение серверной?

  9. #9
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Установленная мощность 2,6 кВт
    это суммарная мощность оборудования?
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

  10. #10

    По умолчанию

    )))народ больше читайте уже давно поставщики кондиционеров прямо кричат они пишут уже на заборах ---БЫТОВУЮ СПЛИТОВКУ РАЗРЕШАЕТСЯ СТАВИТЬ ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВЫХ НУЖД!! в смысле у себя дома)) а в таком месте как серверная ставьте полупромы или промышленные кондиционеры в вашем случае это прецензионный кондиционер с функцией фрикулинга или подмеса свежего воздуха ну когда купите его не поленитесь залезть и посмотреть внутренности этого кондиционера и сравнить его с вашими любимыми ДАЙКИН или МИТСУБИШИ и если вы сталкивались когдато с холодильной техникой вы поймете разницу и срок работы этой техники гораздо больше чем у бытовых

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    это суммарная мощность оборудования?
    Да это суммарная мощность

    прецензионный кондиционер с функцией фрикулинга это лучше, но есть бюджет. И серверная там не настолько серьёзная.

  12. #12
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от андерсон Посмотреть сообщение
    )))народ больше читайте уже давно поставщики кондиционеров прямо кричат они пишут уже на заборах ---БЫТОВУЮ СПЛИТОВКУ РАЗРЕШАЕТСЯ СТАВИТЬ ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВЫХ НУЖД!! в смысле у себя дома)) ...
    Если не критично по шуму, то может есть смысл поставить холодильный моноблок? Затраты на монтаж минимальные, обслуживание намного проще, Цена должна приятно удивить, потому что необходимый перепад температур небольшой....

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от михаил1 Посмотреть сообщение
    Установленная мощность 2,6 кВт, помещение 2,5х2,5х4 м. Нужен ДАЙКИН или МИТСУБИШИ Где найти поставщика кондиционера? Бюджет 67 тыс.
    А как насчёт простенькой приточной вентиляции в помещение серверной?
    В этот бюджет можно уложиться и нормально заработать. Сделать комбинированный вариант.Приточно-вытяжная вентиляция + сплит-система. Переключение на вентиляцию при температуре за бортом +5 и ниже.Автоматически отпадают проблемы с дренажами, зимними комплектами и т.д.

    Андерсон,поставщики кондиционеров так пишут, чтобы минимизировать ответственность.Пока ещё и в аптеках, и в парикмахерских, да мало ли где используется эта так называемая "бытовая" техника.Наверное так будет и в обозримом будущем, пока это наиболее дешёвый и приемлемый вариант.Что касается серверных, там ответственность повышенная, как правило предусматривается резерв, но те же сплиты.

  14. #14

    По умолчанию

    Как всё таки подобрать мощность кондиционера?

  15. #15

    По умолчанию

    -40 это серьезно. в такой мороз никакой зимний комплект скорее всего не поможет.
    нужно иное решение.

  16. #16

    По умолчанию

    Остановимся наверное на варианте кондиционер плюс приточная вентиляция, которая будет работать при отрицательной температуре.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от михаил1 Посмотреть сообщение
    Как всё таки подобрать мощность кондиционера?
    В вашем случае, с учётом теплопритоков, подойдёт сплит-система производительностью 12000Вте. В переводе на русский-3.5Квт. по холоду. Если Вы ориентируетесь на Митсубиши, берите чисто холодовую-дешевле будет на несколько тысяч.

  18. #18
    Пользователь
    Регистрация
    06.02.2011
    Сообщений
    73

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от михаил1 Посмотреть сообщение
    Остановимся наверное на варианте кондиционер плюс приточная вентиляция, которая будет работать при отрицательной температуре.
    как вариант рассмотри еще возможность установки наружного блока в техпомещении или коридоре, а дренаж в канализацию( обязательно через сифон) или отдельную емкость

  19. #19

    По умолчанию

    михаил1
    Редкий случай когда рекомендую сплит с инвертированным управлением.
    Модель конечно трудно подобрать. Однако есть ряд преимуществ.
    Функция авторазморозки, достаточно "умная" электроники в плане отрицательных температур. Установка вами (зимнего комплект как неотъемлемая часть подразумевается).
    Недостаток необходимо стабилизированное питание.
    И последнее ни один производитель думаю вам гарантию на работу сплита в такой дубарь не даст.(Да же на инвертор) Народ правильно сказал.
    Но все же конечно хороший инвертор в этом случае думаю работать будет более стабильно.
    К сожалению практического подтверждения у меня вашему случаю нет. Так что опираюсь только на логическую сторону.
    albatros пожалуй неплохой выход предложил.
    Однако тут то же своя проблема. Летом то теплота тех помещения выйдет боком.

  20. #20
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Инвертор ниже -10 гр. работать не будет (защита не позволит). Мы ставим Генерал фуджи и Дайкин -все неинверторные , доработаные (нагрев.картера ,Фасек33,нагрев.дренажа).

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Кондиционер LG.
    от ACA в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.07.2019, 15:33
  2. Кондиционер
    от Василий Ко в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.07.2019, 19:38
  3. Кондиционер Jax ACS 09 HE
    от Gavr335 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.08.2017, 09:53
  4. кондиционер
    от sergey78 в разделе Вопрос
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 23:10
  5. Ballu BSG-18HN1 13Y Vision НА СЕРВЕРНУЮ
    от костя65 в разделе Монтаж
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 20:20

Социальные закладки