Показано с 1 по 9 из 9

Тема: азот-аргон?

  1. #1

    По умолчанию азот-аргон?

    Народ объясните почему азот, а не аргон при продувке системы???? тем более аргон дороже всего на 10гр за баллон

  2. #2
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    а чем аргон лучше? азот сушит вроде не плохо

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Аргон нейтральный газ , если просто продувать систему то разницы нет, но азот ещё и сушит систему , то-есть при продувку забирает часть влаги.

  4. #4

    По умолчанию

    Как я понимаю аргон по вашему мнению это не газ а валенки которые ко всему инертны))) ситуация у меня такая что азот в нашем городе реально больше похож на воздушную смесь в которой чуть большее содержание азота чем в обычном воздухе вопрос в том бывает ли сухой азот?? потомучто я пользуюсь аргоном и реально вижу эффект, а при азоте чето не замечал эффектов только порчу имущества наблюдаю(

  5. #5
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    ну, пользуйся аргоном.. личный опыт - немаловажный аргумент. у нас азот вроде норм.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от андерсон Посмотреть сообщение
    аргон по вашему мнению это не газ а валенки которые ко всему инертны
    Вот это я что то не понял шутку юмора .

    Пользуюсь азотом марки R что значит высшей очистки (по крайней мере в сертификате так) и всё равно он дешевле аргона в 2 раза , так что решать тебе.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от андерсон Посмотреть сообщение
    Как я понимаю аргон по вашему мнению это не газ а валенки которые ко всему инертны))) ситуация у меня такая что азот в нашем городе реально больше похож на воздушную смесь в которой чуть большее содержание азота чем в обычном воздухе вопрос в том бывает ли сухой азот?? потомучто я пользуюсь аргоном и реально вижу эффект, а при азоте чето не замечал эффектов только порчу имущества наблюдаю(
    Всё зависит от производителя.

  8. #8

    По умолчанию

    У меня товарищь этим летом, опресовывал систему. У меня баллон из-под азота уже пустой и его на обмен увезли. Под рукой оказался только гелий технический. Подогнали торговцы воздушными шариками. Воспользовался. Только конденсатор выносной пришлось привязать дополнительно..)) Что бы не улетел..)))

  9. #9
    халтурщик Аватар для strit71
    Регистрация
    20.08.2009
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    я аргоном пользую,хоть в три раза дороже,но у нас азота вышки нет,а аргон точка росы -63 без вариантов.

Похожие темы

  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.12.2019, 04:40
  2. Аргон для опрессовки подходит или нет?
    от matvej v в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 13.08.2016, 19:08
  3. АЗОТ
    от tipala в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 17:58
  4. Что если вместо азота использовать аргон?
    от МИТЯЙ71 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 23:19
  5. про АЗОТ
    от женя11 в разделе Монтаж
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 19:51

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •