Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 21

Тема: Carrier ZEPHYR 540 не включается после зимы

  1. #1

    По умолчанию Carrier ZEPHYR 540 не включается после зимы

    Автомобиль с осени простояла на автостоянке, и когда решили включить рефрижератор он не включился, была другая почти такая же только там испаритель был плоский, там вентилятор после долгих капризов включился, а на этом с кубическим испарителем он не включается. Пульт изнасиловали как только могли, он не включается, компрессор работает. Не идет ток, соответственно не включается вентилятор. В чем может быть причина ?

  2. #2

    По умолчанию

    Проверь кол-во фреона в системе, реле включения вентилятора, предохранитель цепи вентилятора, может быть самое банальное - окислены контакты.

  3. #3

    По умолчанию

    Аварийные коды отображены или нет?

  4. #4

    По умолчанию

    Аварийные коды не отображены. Я особо не разбираюсь в этих холодильниках, да и вообще в холодильниках не разбираюсь. Выперлись на ваше сообщение такие вопросы =) Как проверить количество фреона, где реле включения вентилятора, и предохранитель цепи вентилятора? контакты смотрел вроде нормальные.

  5. #5
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Carrier ZEPHYR 540 не включается после зимы а что, зима уже кончилась у вас? у нас вот морозы....

  6. #6

    По умолчанию

    Нажмите кнопку Set на 5 секунд должна высветится ошибка А07(если неисправен вентилятор)

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Roverist Посмотреть сообщение
    Аварийные коды не отображены. Я особо не разбираюсь в этих холодильниках, да и вообще в холодильниках не разбираюсь. Выперлись на ваше сообщение такие вопросы =) Как проверить количество фреона, где реле включения вентилятора, и предохранитель цепи вентилятора? контакты смотрел вроде нормальные.
    Если все так плохо, то Вам прямая дорога на сервисную станцию.

  8. #8

    По умолчанию

    реф.переставили на другую машину,перед началом работ аварийных кодов небыло,на +заработала нормально ,на - при движении авто работает,на стоянке отключается ошибка а 06 ,при подаче питания на вентилятор на прямую он работает,когда реф.работает и размыкаешь цепь вентилятора реф. выключается ,где может быть неисправность(проводка,вен тилятор,мозги)

  9. #9

    По умолчанию

    Вопрос на засыпку, марка агрегата?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от olg Посмотреть сообщение
    Вопрос на засыпку, марка агрегата?
    Вопрос без ответа! ЕСЛИ та же модель то проблема в вентиляторе конденсатора!

  11. #11

    По умолчанию

    агрегат zephyr 540 .вентилятор конденсора как проверить (при подаче питания напрямую работает),как подобрать аналогичный(по каким параметрам)

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от di538ma Посмотреть сообщение
    агрегат zephyr 540 .вентилятор конденсора как проверить (при подаче питания напрямую работает),как подобрать аналогичный(по каким параметрам)
    Если вентилятор на прямую работает то зачем его менять,смысл какой?Вентилятором управляет контроллер ,запускается вентилятор при определённой температуре!

  13. #13

    По умолчанию

    в том вся и проблема-не запускается вентилятор когда это необходимо

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от di538ma Посмотреть сообщение
    в том вся и проблема-не запускается вентилятор когда это необходимо
    Если можно поподробнее.Проверяли реле и предохранители в отсеке управления?

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    Если можно поподробнее.Проверяли реле и предохранители в отсеке управления?
    в отсеке управления нет реле и предохранитель один (целый),там всего одна плата управляющая всем процессом работы реф.

  16. #16

    По умолчанию

    di538ma ты часом не пульт управления смотриш?

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от olg Посмотреть сообщение
    di538ma ты часом не пульт управления смотриш?
    смотрю блок размещенный на конденсоре

  18. #18

    По умолчанию

    еще актуально HELP

  19. #19

    По умолчанию

    прошло время и появились ошибки а01 и а02 где смотреть и что делать?

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от di538ma Посмотреть сообщение
    прошло время и появились ошибки а01 и а02 где смотреть и что делать?
    Вы уж определитесь какая ошибка 01низкое давление,02 Высокое ,вместе они не могут высветиться !

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ларь WHIRLPOOL AFG 6212-B после зимы не запустился
    от serg381 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 11:45
  2. Ищу мануал к ЭБУ (пульту) Carrier Zephyr 200, Zephyr 300
    от Uliss83 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.06.2015, 11:39
  3. Carrier Zephyr 30S не включается
    от era2000 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 04:47
  4. Carrier Zephyr 540 / 30S.
    от Lelikaor в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 12:41
  5. carrier zephyr 300
    от Андрей... в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 17:43

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •