    По умолчанию Научное обоснование возникшей утечки

    Привет форумчане. Нужно научное обоснование возникшей утечки фреона. Предыстория:
    Агрегат BITZER 4H15.2Y смонтирован в 2007г. текущий ремонт (замена масла, фильтров) в 2010 г.
    Техническое обслуживание два года проводилось ежемесячно, последние два года 5 раз в год (типа кризис - экономия). Последнее ТО в январе, текущее в апреле. При текущем ТО выясняется что в системе маловато фреона, даж срабатывает реле по низкому давлению, утечки нашли только на самом агрегате по шредерам да по резьбам вентилей. Ннеобходима заправка 20 кг R-507. Зака естественно давит жаба и он требует письменно объяснить из-за чего это произошло. Так сказать научным языком. :confused:

  2. #2
    Новичок
    Регистрация
    04.02.2010
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    Вопрос:
    Тебе нужно:

    а) Бумажка с печатью?
    б) Красивым литературным языком чтоб это было?
    в) Со ссылками на какие-то физические законы?
    г) Что-то другое?

    Нужное подчеркнуть.

  3. #3
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Плановые утечки вследствии износа уплотнительных свойств герметиков на резьбовых соединительных элементах- причина старение материала-требуется плановая замена герметика и опрессовка системы .

  4. #4
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Полугерметичный поршневой одноступенчатый компрессор Bitzer 4H-15.2Y требует замены уплотнений , вследствии потери эластичности материалла уплотнителя. ( капитальный ремонт)

  5. #5
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Обоснование одно- промышленное холодильное оборудование требует ежемесячного технического обслуживания.Не промыли конденсатор -выросло давление и температура нагнетания.А дальше смотри выше.

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    обоснование-отсутствие планового ТО. утечки по высокому по шрёдерам-обычное дело. например на квр. а если ты про совеццкие госты по утечкам (ну или как там мож нормы) то в свете импортного оборудования думаю таких нет.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  7. #7
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    ТО - это не ремонт а создание оптимальных условий. нет чистки - повышенная конденсация и пересохли прокладки. естественное старение резинки на шредере - утечка. нет ТО значит нет контроля резьбовых и буртовых соединений.
    мест куча, просто окультурь и распиши. да хоть так "от постоянной вибрации потерял герметичность буртовой стык. т.к. плановое ТО не проводилось утечка небыла устранена вовремя".

  8. #8
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frezenok Посмотреть сообщение
    "от постоянной вибрации потерял герметичность буртовой стык. т.к. плановое ТО не проводилось утечка небыла устранена вовремя".
    И добавить – при своевременном ТО дозаправка могла быть 4-7кг. А возможно и не понадобилась бы. Только расстроится зак, ты уж аккуратнее. )))

  9. #9

    По умолчанию

    Вчера не было сил подойти к компу, с утра все перечитал, побегу на работу составлять петицию
    Цитата Сообщение от koks99 Посмотреть сообщение
    а) Бумажка с печатью?
    б) Красивым литературным языком чтоб это было?
    в) Со ссылками на какие-то физические законы?
    Вот эти три пункта и надо, обслуга по договору поэтому с печатью и языком и со ссылками

  10. #10
    Новичок
    Регистрация
    04.02.2010
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Вчера не было сил подойти к компу, с утра все перечитал, побегу на работу составлять петицию

    Вот эти три пункта и надо, обслуга по договору поэтому с печатью и языком и со ссылками
    Честно?

    Могу заморочиться и написать, единственное НО: я из Украины. Если тебя это не смущает, то могу поставить и печать. Если крепко припекло - могу отправить документ почтой или DHL-ем.

    Помочь - не проблема, главное, чтоб тебе это помогло.

  11. #11

    По умолчанию

    Да не, ты не так понял, мне только текст нужен, а печать хоть кремлевскую я сам поставлю ;-)))

  12. #12

    По умолчанию

    Одно дело обслуживание,а другое ,внезапная поломка. например на моей памяти утечки образовывались в сильфоне реле давления,он же как меха у гармони сжимаются и разжимаются, и образуются трещины, у подводящих трубок борта лопались, в манометрах бывали утечки. Да и вообще существуют допустимые утечки,от этого ни куда не денешься,резьбовые соединения,сальники на вентилях,если уж на то пошло,даже через поры метала.

Похожие темы

  1. Поиск утечки
    от Dmitry_71 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 21:48
  2. Поиск утечки.
    от ХоВсеЗнать в разделе Indesit
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 13:59
  3. Кто как убирает Утечки ?
    от Дмитрий_19 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 374
    Последнее сообщение: 11.07.2016, 17:44
  4. В поисках утечки
    от grog в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 00:09
  5. утечки фриона
    от Tverb в разделе Монтаж
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 01:20

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •