Странный глюк на контроллере. При включении морозильной камеры(пакетник) Контроллер не запускает компрессор. Только после легкого удара по "морде" элвелла - все врубается. Кому встречался?
Что за глюк и как его вылечить?
Странный глюк на контроллере. При включении морозильной камеры(пакетник) Контроллер не запускает компрессор. Только после легкого удара по "морде" элвелла - все врубается. Кому встречался?
Что за глюк и как его вылечить?
уточняю: после удара и включения - работает до того, как нагонит требуемую температуру. Отключается.... и до следующего удара. Короче, нужен толчек, чисто механический, для начала работы...
по началу, тож грешил на задержку во времени... но уставка - 5 сек.
дорожки проверил, контакты пропаял. А когда с бубеном начал танцевать, то нечаянно задел - и заработало....
реле, конечно, но почему при ударе(совсем легком) срабатывает?
Как исправить?
Солью засыпь... через неделю с пивком пойдет....
На камере заменил, а сейчас дома разбираюсь ... что за глюк поселился в коробочке....
Вообще-то уставка выражается в градусах... Параметр ОДО и ДОФ - значение?
Там есть параметр, кажется в папке CNF - когда идет оттайка индицировать температуру запомненную на момент оттайки. И если агрегат не успевает набрать нужную температуру до следующей оттайки, индикация может и не меняться. Характерное поведение при этом - если контроллер выключить и включить, то покажет реальную температуру (либо проверь параметры РВ1 и РВ2,
да при выключении и включении тпмпература становится реальной, папробую изменить параметр на просматривание темпиратуры при оттайке а так же убрал десятичную точку, мне вроде это тоже памогало, а вот параметры одо и доф измеряются в минутах, я ставлю на одо от 2 до 5 минут а на доф 0
проверь dOn и OdO, но возможно контакты релюшки , или пропайка дорожек
если ты про электролит, то их там немного -1 всего
Чё то тут не то. Если бы электролит, раз он там один, значит в блоке питания, тогда бы блок весь глючил или не включался, если реле, то снежинка бы загоралась, а агрегат не запускался, а тут снежинка не загорается, значит еще до реле глюк. Скорее на непропай похоже, раз при ударе контакт появляется.
Да че вы чудите. Нагар на контактах, а от толчка они замыкаются, меняешь релюху и все чудеса пропадают. Если уж всем так интересно это явление, достану из ведра релюху, раздавлю и покажу, че там за чудо.
У меня такое было на сдс 12. Перепаял релюхи оттайки и к-ра местами, оттайка не нужна была, пришло счастье... Виновата релюшка.
Перед заменой релюхи, померь напругу на электролите. Если 12v в норме меняй смело релшюху. ну а если меньше... делай выводы.
Социальные закладки