Тема: Глюк Eliwell ID 974

  1. #21

    По умолчанию

    да при выключении и включении тпмпература становится реальной, папробую изменить параметр на просматривание темпиратуры при оттайке а так же убрал десятичную точку, мне вроде это тоже памогало, а вот параметры одо и доф измеряются в минутах, я ставлю на одо от 2 до 5 минут а на доф 0

  2. #22
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей75 Посмотреть сообщение
    да при выключении и включении тпмпература становится реальной, папробую изменить параметр на просматривание темпиратуры при оттайке а так же убрал десятичную точку, мне вроде это тоже памогало, а вот параметры одо и доф измеряются в минутах, я ставлю на одо от 2 до 5 минут а на доф 0
    лучше одо 1... а доф 3...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #23

    По умолчанию

    1 минута это очень мало, давление в компрессоре не успивает выровнится и ему сложно запустится, а доф так ваобще не вижу смысла ставить так как отключение компрессора с задержкой времени нужно очеть в редких случаях

  4. #24

    По умолчанию

    Как раз Dof очень важный параметр,он не даёт компрессору после отключения,запуститься раньше установленного времени,особенно когда дверь холодильника часто открывают.

  5. #25
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей75 Посмотреть сообщение
    1 минута это очень мало, давление в компрессоре не успивает выровнится и ему сложно запустится, а доф так ваобще не вижу смысла ставить так как отключение компрессора с задержкой времени нужно очеть в редких случаях
    ну поставь 3 и 3... а то что ты его не видишь (смысла)-его меньше не станет)) ты просто похоже неправильно понимаешь описание параметров...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей75 Посмотреть сообщение
    да при выключении и включении тпмпература становится реальной, папробую изменить параметр на просматривание темпиратуры при оттайке а так же убрал десятичную точку, мне вроде это тоже памогало, а вот параметры одо и доф измеряются в минутах, я ставлю на одо от 2 до 5 минут а на доф 0
    Тут проблема то похоже не в контроллере. Или уставка сильно занижена. Или слишком частые оттайки. Или агрегат не дает нужную температуру. Сориентироваться всегда можно по Pb1 и Pb2 в той же папке, что и уставка.

  7. #27

    По умолчанию

    доф это задержка времени на отключение компрессора, т.е. при наборе заданной температуры на отключение кмпрессор отключится только после заданной задержки, а вот задержка на включение после выключения если мне не изменяет память то дон

  8. #28

    По умолчанию

    да я понимаю что проблема в том что витрина слабенькая а из неё хотят выжать много холода вот компрессор и пыхтит, а контроллер зависает, поэтому и хочу поставить просмотр температуры при оттайке, думаю как раз и избавлюсь от этой проблемы, а вот какие должны быть pb1 и pb2 у меня как раз нет к сожалению
    и ещё кто подскажет какое сопративление должно быть у датчика?

  9. #29
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей75 Посмотреть сообщение
    вот какие должны быть pb1 и pb2 у меня как раз нет к сожалению
    в смысле какие, какие есть на данный момент, сет, верх, сет (показания датчика объема), сет, вверх, сет(показания датчика испарителя). но вообще изучите инструкцию для контролера, не прочитайте а изучите. читайте вдумчиво

  10. #30
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей75 Посмотреть сообщение
    ... а вот какие должны быть pb1 и pb2 у меня как раз нет к сожалению
    и ещё кто подскажет какое сопративление должно быть у датчика?
    Эти параметры - значение температуры, определяемое зондом (датчиком). Сопротивление датчика - либо 10 кОм (чаще), либо 1 кОм, Тип датчина устанавливается параметром НОО

  11. #31
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей75 Посмотреть сообщение
    доф это задержка времени на отключение компрессора, т.е. при наборе заданной температуры на отключение кмпрессор отключится только после заданной задержки, а вот задержка на включение после выключения если мне не изменяет память то дон
    нет. это время задержки после выключения. открой мануал. между выключением и включением должно пройти указанное время. увы и ах.))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  12. #32

    По умолчанию

    у меня есть два описания параметров, прийдётся проверить опытным путём

  13. #33

    По умолчанию

    Опытным путём (DOF) уже проверено!

  14. #34
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей75 Посмотреть сообщение
    у меня есть два описания параметров, прийдётся проверить опытным путём
    вот возьми и выложи поглядеть))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  15. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    вот возьми и выложи поглядеть))
    если найду отсканированную то выложу, а сейчас она в таком состоянии что вряд ли будет видно, я по ней всегда работаю и проблем вроде не было

  16. #36
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Алексей75, найди вот тут http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=cat&id=40
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  17. #37

    По умолчанию

    как же я ошибался, несколько лет настраевал кантроллеры по какойто левой инструкции

  18. #38
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Ну вот, а то всё Мама. мама ! Параметры надо хорошо представлять.

  19. #39
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей75 Посмотреть сообщение
    как же я ошибался, несколько лет настраевал кантроллеры по какойто левой инструкции
    не ты первый и не ты последний, в наше то время, когда космические корабли.....

  20. #40

    По умолчанию

    Eliwell ID 974 LX откуда берется 3я температура показывает-5 а по дачиком смотриш -20 и-16 невстает на отайку неотключает копр. пока не выключиш пит. вкл. пит. все нармально 2 температуры дачики нармальные

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Глюк течика?
    от Григорий в разделе Инструмент
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.11.2017, 09:06
  2. ERC 102 глюк
    от sergej3105 в разделе Danfoss
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.02.2017, 02:32
  3. ГЛЮК AQ12EWGN?
    от 921vadim в разделе Samsung
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.08.2012, 11:00
  4. Eliwell ID 961 глюк
    от SeregaViD в разделе Eliwell
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 14:55
  5. Глюк электрики
    от Евгеша в разделе Атлант
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 07:08

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •