Показано с 1 по 14 из 14

Тема: ЛЕдогенератор BREMA - места вероятной утечки?

  1. #1

    По умолчанию ЛЕдогенератор BREMA - места вероятной утечки?

    Здр. вопрос в каких местах бывает утечка газа у ледогенератора BREMA, спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Да где угодно, там же агрегат маленький, раскрути все и сначала визуально а потом течеискателем

  3. #3

    По умолчанию

    У меня была на рд, (прямо на самом приборе, где капилляр в него входит) включения вентилятора на конденсаторе. Какой именно льдогенератор, название не помню.

  4. #4
    Сервисмен Аватар для -=RefMaster=-
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    1,684

    По умолчанию

    Неисправных BREMA покамест не встречал, только ТО проводил.

  5. #5
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Где найдеш том она и будет, а если не найдеш , то вероятно по шрёдеру.

  6. #6

    По умолчанию

    У меня было две утечки, одна на рд,другая в конденсаторе. Конденсатор "потек" после того,как на нем "накрылся" обдувник.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.02.2010
    Сообщений
    78

    По умолчанию

    xolodilo, долго искал?)))

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    11.02.2010
    Сообщений
    78

    По умолчанию

    обнаружил сегодня тоже утечку на рд!рд- япония на 16 бар!!не знаю где такое взять!конденсатор водяной!R404

  9. #9

    По умолчанию

    у нас в сервис центре позавчера новый брема пришел в ремонт. Утечка была в водяном конденсаторе (фрион в воду убегал) из компрессора стакан воды достали. Под замену компрессор и конденсатор и фильтр плюс промывка и вакуумная сушка. Вот вам и брема.

  10. #10

    По умолчанию

    miki, по рд на брема можно узнать в СЦ Деловая русь в Москве они торгуют запчастями на них

  11. #11

    По умолчанию

    Я в своё время поставил, вместо родного, стандартное РД высокого давления и работает до сих пор....

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    11.02.2010
    Сообщений
    78

    По умолчанию

    стандартное туда тяжело будет втулить!места маловато!

  13. #13

    По умолчанию

    У меня Breme был здоровый, РД прикрутил к щиту управления с боку. Если некуда воткнуть,закажи в "Деловой руси"родной.
    Цитата Сообщение от miki Посмотреть сообщение
    стандартное туда тяжело будет втулить!места маловато!

  14. #14
    Пользователь Аватар для мастер
    Регистрация
    14.04.2011
    Сообщений
    55

    По умолчанию

    brema 1565-водяное охл. Утечка в кондере.
    lovato(тот-же)-водяное охл. Утечка там-же, вместе спайки и крепления к корпусу.

Похожие темы

  1. Brema CB 184
    от kose в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.06.2018, 20:03
  2. Как устранить утечку хладагента если до места утечки не добраться?
    от Khabarth в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.02.2015, 12:01
  3. ЛЕДОГЕНЕРАТОР BREMA
    от Дмитрийч в разделе Бытовой холод
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 16:05
  4. Мхм 2706-80,места стыков.
    от alex33 в разделе Атлант
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 19:19
  5. Слабые места в AVEO
    от frezenok в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 22:50

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •