Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 23

Тема: Кап Ремонт Витрины!

  1. #1
    Местный Аватар для siski
    Регистрация
    08.11.2010
    Сообщений
    209

    Смущение Кап Ремонт Витрины!

    Всем Доброго времени суток.
    Значит такая ситуация, у моего отца в магазине, сгорел компрессор на савдеповской витрине 1,8м. У емня есть компрессорно-конденсаторный агрегат, с низкотемпературного шкафа ёмкостью, в 1000 л, Danfoss CL10SC на фреоне 404A, я хочу поставить на эту витрину данный агрегат, и убрать ТРВ, вместо ТРВ хочу капиляр, подскажите как будет лучше! Я просто не особо силен в пром. холоде!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от siski Посмотреть сообщение
    подскажите как будет лучше
    Как будет лучше что?
    Работать будет! А что подсказать?

  3. #3
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    низкотемпературный компрессор на среднетемпературную витрину? а до этого на каком фреоне был агрегат?

  4. #4
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Фамилия у витрины есть? Их было несколько, ну или фото. Даже если наплевать на продолжительность жизни компрессора, конденсатор от шкафа будет не айс, лучше оставить родной ВСовский.
    Ааааа, витринка 1,8 - Пингвин видимо, SC-10 тоже ... ну летом.

  5. #5
    Местный Аватар для siski
    Регистрация
    08.11.2010
    Сообщений
    209

    По умолчанию

    Да низкотемпературный агрегат на сред.темп. витрину, до этого агрегат был на R12? я хочу убрать с витрины все кроме испарителя, тоесть убрать нах, трв и воткнуть капиляр, будет ли витрина работать с капиляром!? И какую длину капиляра необходимо ставить!?

  6. #6
    Местный Аватар для siski
    Регистрация
    08.11.2010
    Сообщений
    209

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    шкафа будет не айс, лучше оставить родной ВСовский.
    .
    а вы думаете что будет слишком высокая температура конденсации и соответсвенно давление!?

  7. #7
    Местный Аватар для siski
    Регистрация
    08.11.2010
    Сообщений
    209

    По умолчанию

    Промывать то буду в любом случае чем посоветуете убрать старое масло из системы!?

  8. #8
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от siski Посмотреть сообщение
    Промывать то буду в любом случае чем посоветуете убрать старое масло из системы!?
    почитай на форуме. очень много сказано уже. например галошей можешь.. можешь промывочным. можешь вигамом.)) да хоть спец. промывочной станцией мой и всё таки не сильно хорошая идея ставить этот компрессор. хотя если для себя и на него наплевать то ставь))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  9. #9
    Местный Аватар для siski
    Регистрация
    08.11.2010
    Сообщений
    209

    По умолчанию

    А ссылочку не дадите! Заранее благодарен!

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от siski Посмотреть сообщение
    А ссылочку не дадите! Заранее благодарен!
    http://www.holodforum.ru/search.php?searchid=546815 ищи сам. забивай в поиск ключевые слова.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #11
    Местный Аватар для siski
    Регистрация
    08.11.2010
    Сообщений
    209

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    Спасибо

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от siski Посмотреть сообщение
    Да низкотемпературный агрегат на сред.темп. витрину, до этого агрегат был на R12? я хочу убрать с витрины все кроме испарителя, тоесть убрать нах, трв и воткнуть капиляр, будет ли витрина работать с капиляром!? И какую длину капиляра необходимо ставить!?
    1,2 длиной 2 или 2,5 метра.

  13. #13

    По умолчанию

    1,98 длина 1,0мм диаметр. Или 2*0,8мм длина2,56м. Выдало Tecumseh. Данфосс выдает1,25мм*1,9м. Выбирай кому верить.

  14. #14
    механик ХМ Аватар для Monitoring
    Регистрация
    25.02.2011
    Сообщений
    190

    По умолчанию

    ТРВ ведь лучше, чем капиллярка. Можно регулировать производительность. Не нужно отсебячины.

  15. #15

    По умолчанию

    Низ. темпер. компрессор на сред. темп. витрине сгорит 100 проц. Проверено на собственном горьком опыте. Зря потраченное время куча материала и денег. Не стоит наступать дважды на грабли. Но если всё таки не послушаеш и соберёшь то представь холод. набитый товаром откажет ночью а по утру твой папанька лицезреть изволит порчю товара и задаёт тебе риторический вопрос ЧТО С ЭТИМ БУДЕМ ДЕЛАТЬ СЫНОК.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Monitoring Посмотреть сообщение
    ТРВ ведь лучше, чем капиллярка. Можно регулировать производительность. Не нужно отсебячины.
    Отсюда поподробней

  17. #17
    Местный Аватар для RUS
    Регистрация
    09.11.2009
    Сообщений
    100

    По умолчанию

    дедок +1.согласен
    Последний раз редактировалось RUS; 05.03.2011 в 18:52. Причина: д

  18. #18

  19. #19
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Глебов А.А. Посмотреть сообщение
    Использовать можно.1209485268_126_FT39835_sc10cl_r404a.pdf
    данфос разработал компрессор LBP/HBP, но при этом нужно иметь голову. цена данфоса - ОГОГО. а возьми другой низкотемпературник - получишь слабый статор(90 и каждый пуск для компрессора окажется испытанием. любой компрессор можно использовать в любом режиме, но у каждого компрессора конструкция улучшена под свой режим.
    CL10SC - ты не ошибся с маркировкой siski?

  20. #20

    По умолчанию

    frezenok, как подбираешь компрессор на среднетемпературное оборудование, приведи пример.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Выбор витрины
    от s257 в разделе Вопрос
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 14:16
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.01.2013, 00:47
  3. Продам витрины!
    от Dgeksson в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 20:02
  4. ремонт холодильника-витрины АТЛАНТ
    от cooler 984 в разделе Атлант
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 22:42

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •