Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 40 из 40

Тема: ??? - в плите - разряжение, а на всасе - высокое давление.

  1. #21
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    было и такое что из всасывающего разборного фильтра, при замене после обкатки крысу выняли. на трассе после тройника в двадцати сантиметрах на 12 трубе начиналась дроселяция(от тройника до места трубка теплая, а после конденсат), запитал от соседнего регала после шарика по жидкости(через пять лет эксплуатции). так что смотри сам по месту

  2. #22
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    frezenok, трасса продувается.

  3. #23

    По умолчанию

    windstor, перечитал, но не совсем понял (может пропустил этот момент).. Подскажи, давление всасывания меряешь непосредственно на запорном вентиле компрессора? Или где-то на магистрали шредер вварен?

  4. #24
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    edelwais, на вентеле

  5. #25

    По умолчанию

    Получается система в порядке, а компрессор касячит. И вероятно все таки по клапанам на всасывающей стороне. Не слышал что бы каналы в компрессоре забивались, да еще так что проход для газа почти полностью перекрывало.

  6. #26
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    edelwais, в том то и прикол, что каналы чистые... проходимость в норме

  7. #27

    По умолчанию

    Пора выкладывать гидравлическую схему...

  8. #28
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    и как там, шо там.?

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    компрессор циклит. приехали, смотрим , обмерзания нет, встает по низкому. цепляю манометр, 4 очка на всасе (R22).
    А куда подключали манометр. Это лично ты делал или какойто кулибин тебе лапшу вешал. Я в это не верю. Если все чисто откуда вакуум. Ктото3,14здит
    Последний раз редактировалось Likos; 12.02.2011 в 13:24.

  10. #30
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Likos, сам лично делал. на роталок цеплял и на плиту. соединял порт на роталоке с портом на плите импульсной трубкой. начинает дросселировать в трубке и обмерзает башка компрессора. 3.14здить не вижу резона

  11. #31
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    масло подъемные есть! я к тому,что нет ли где за ужения проходов?

  12. #32
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    начтех, при чем заужения, если прямо на самом всасывающем вентиле высокое давление?

  13. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    Likos, сам лично делал. на роталок цеплял и на плиту. соединял порт на роталоке с портом на плите импульсной трубкой. начинает дросселировать в трубке и обмерзает башка компрессора. 3.14здить не вижу резона
    Чудес не бывает. Правильный ответ пост 19.

  14. #34

    По умолчанию

    windstor, так что же произошло? Наверно уже разобрались? Интересно, что же было?

  15. #35
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    сделали вскрытие компрессору. все проходы чистые, разбиты пальцы на шатунах и поршня ( но при этом работало не сказать чтобы шумно) . клапана в норме. я так и не понял в чем. дело... плюнули на это дело, заказали новый компрессор. клиент платит) вот только опасаюсь, как бы с ногвым компрессором такой же петрушки не было.:confused:

  16. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    сделали вскрытие компрессору. все проходы чистые, разбиты пальцы на шатунах и поршня ( но при этом работало не сказать чтобы шумно) . клапана в норме. я так и не понял в чем. дело... плюнули на это дело, заказали новый компрессор. клиент платит) вот только опасаюсь, как бы с ногвым компрессором такой же петрушки не было.:confused:
    Нужно найти причину, из-за чего вышел из строя компрессор!!!

  17. #37
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    из за того, что ничто не вечно под луной.

  18. #38
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    то вы поэт!

  19. #39
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    ну из за чего отверстия под палец овальными становятся? рд на высоком и на низком. масло в картере было.

  20. #40

    По умолчанию

    а в холостую все таки не запускали...

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Большое давление на всасе
    от Дмитрий357 в разделе LG
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 12:11
  2. Снеж мл400..давление на всасе
    от Ввадим в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.12.2018, 15:23
  3. R410 высокое давление на всасе
    от Слава182 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 15:50
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.08.2011, 14:28
  5. Какое давление на всасе?
    от venteco+ в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 21:00

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •