Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 27

Тема: Дренаж без наклона.

  1. #1

    По умолчанию Дренаж без наклона.

    Здравствуйте!
    Суть дела такова: людям провели трассу, чтоб по окончании ремонта установить блоки. Провели и пропали. Хозяева обратились комне. Все хорошо, только дренаж в канализацию идет в стене без наклона.
    Можно им чем-то теперь помочь? Может есть какие-то насосы, которые воду не поднимают, а проталкивают по горизонтали.


  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ДядяСережа Посмотреть сообщение
    Может есть какие-то насосы, которые воду не поднимают, а проталкивают по горизонтали.
    Есть дренажные насосы размером с сигаретную пачку, легко помещаются во внутреннем блоке. Поднимать воду или прокачивать для них без разницы.Стоимость от 2 до 4тыс.рублей в зависимости от производителя.Мне приходилось ставить насосы английской фирмы, показали себя очень хорошо. В Москве наверняка большой выбор этого добра.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо. Но я не много не понял, вы хотите сказать, что любой дренажный насос подойдет или надо браь какой-то специальный. Про размеры насоса я сейчас не говорю интерисуют его функциональные возможности.

  4. #4

    По умолчанию

    Судя по диаметру труб,Вам подойдёт на минимальную производительность.Констр� �ктивно они все одинаковые-небольшая накопительная ёмкость и помпа, а куда ему качать не имеет значения. Наберите в поисковике "сплит дренажный насос" -выбор большой.

  5. #5

    По умолчанию

    Дренажных насосов действительно много, меня просто интерисовал вопрос: прокачивают ли они воду по горизонтальной трубе или их функция только поднимать воду на высоту.

  6. #6

    По умолчанию

    ДядяСережа,
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    а куда ему качать не имеет значения.
    Неужели этого недостаточно для понимания?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    09.09.2010
    Сообщений
    90

    По умолчанию

    для начала пролей дренаж может и насос не понадобится

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    ДядяСережа,
    Неужели этого недостаточно для понимания?
    Да вот не достаточно! К примеру, в сантехнике, слив обязательно должен быть с наклоном - 0,01 - 0,03 иначе труба со временем забьется и не важно, стоит насос или нет. У меня вообще много вопросов по дренажу.
    Если дренаж опустить к полу, по полу труба пойдет в стяжке, до стояка метров 5, в таком случае поможет дренажный насос?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от виктор78 Посмотреть сообщение
    для начала пролей дренаж может и насос не понадобится
    Проливали уже, не идет вода.

  10. #10

    По умолчанию

    Дядя Сережа. Тебе нужна дренажная помпа.
    Для начала укажи какой диаметр заложенного дренажа( в полу он или в стене.)
    Продуть попробуй его. Может он просто банально забит чем то или заломан.
    Укажи примерную длину дренажа. Потом постараюсь помочь. Подсказать какая помпа нужна.

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    03.12.2010
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ДядяСережа Посмотреть сообщение
    Проливали уже, не идет вода.
    Походу сэкономили ваши предшественники, из стены трассу по метру выкинули, а в стене кукла. :D

  12. #12

    По умолчанию

    Там нужно будет сопротивление прикинуть. Если коротко то это гидростатика))

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ДядяСережа Посмотреть сообщение
    до стояка метров 5, в таком случае поможет дренажный насос?
    Просто. Заложи не 16, а 20 металопластиковую трубу. Вода из сплита идет чистая. Это же конденсат. Дистилят считай)) Разве что если пылевые облака сплошные или мукомольный цех. Тогда конечно и фильтр бы на всяк случай поставил.
    Дальше просто. Помпу к сливу подключил и к дренажу сплита. Вот и все.

  14. #14
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Gelezis, как правило слив забивается пухом тополинным, пылью. и не плохо так забивается....

  15. #15

    По умолчанию

    парни, в таком монтаже(когда трасса уже заделана в штробу), места под блоком хватает, в большинстве случаев , только для укладки самой трассы. куда вы воткнете там моноблок-помпу ? есть вариант углубиться в стену под блоком.
    еще вариант,(в квартире не прокатит, хозяева упрутся) поставить внешнюю , под блоком, -есть такого типа помпы , очень удобны в установке, но портит она немного обычный вид кондюка!
    далее, если вы этого клиента видите в первый и последний раз и совесть вас потом не будет мучать итд, то ставьте. какое-то время она будет справляться со своей задачей. на сколько долго зависит , ежу понятно, от г/сопротивления, и кол-ва воды проходящее через неё. засоры дренажа в квартирах маловероятны , даже с небольшими уклонами.
    по полу проводить дренаж без наклона ,длиной 5м не стоит. не успеете доехать до дома , позвонят . даже если во время провеки(проливки) все будет стекать более-менее . объяснение этому есть. и не стоит надеятся на столб воды, поверьте. ну если только заложить толстенные трубы(диаметр не подскажу, тк не извращался так)
    в данном случае , имхо, ситуация практически тупиковая.
    пс. если в дренаж заложенный в стене пройдет 6мм трубка от помпы (до слива), то как вариант с помпой , это будет надежнее , чем толкать помпой всю воду 16мм трубе.

  16. #16

    По умолчанию

    А собственно высота столба в трубе дренажной? Помпа нужна тогда, где высота дренажа превышает верхнюю точку поддона. Если высота поддона будет выше мертвой точки заложенного дренажа, т.е. скопление и выброс воды из поддона не возможен, то установка помпы необязательна. если эти высоты совпадают то надо помпу пихать, и подъем после нее делать...
    А похорошему переделать и все... если отделка позволяет.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sollex Посмотреть сообщение
    Если высота поддона будет выше мертвой точки заложенного дренажа, т.е. скопление и выброс воды из поддона не возможен, то установка помпы необязательна
    это было бы верным в случае непрерывного потока воды. В дренажной-же трубке присутствуют пузырики(воздушные).

  18. #18

    По умолчанию

    ну пузырики и что дальше? если квартира не пыльная лет на 5 хватит с лихвой, а еще можно специально обговорить обслуживание со спец промывкой дренажа....

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    как правило слив забивается пухом тополинным, пылью
    Мы говорим о сливе в помещении. В канализацию, а не о выводе дренажа на улицу))

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от виталий44 Посмотреть сообщение
    куда вы воткнете там моноблок-помпу
    вобще то размеры многих помп расчитаны на то что она лежит прямо в техническом желобе за внутреннего блока. рядом с трубами. можно конечно и стенку подолбать в виде ниши. но это уже под довольно серьезный агрегат.
    Цитата Сообщение от виталий44 Посмотреть сообщение
    по полу проводить дренаж без наклона ,длиной 5м не стоит. не успеете доехать до дома , позвонят . даже если во время провеки(проливки) все будет стекать более-менее . объяснение этому есть. и не стоит надеятся на столб воды, поверьте. ну если только заложить толстенные трубы(диаметр не подскажу, тк не извращался так)
    в данном случае , имхо, ситуация практически тупиковая.
    ситуация отнюдь не тупиковая. дело в том что мощность помпы еще никто не указал. так вот если заложить 20 трубу. подключить к ней выход помпы, при этом подключить не значит просто сунуть слив из помпы в трубу. слив подключается и герметизируется. с учетом того что помпа все таки насос, то какое ни какое избыточное давление создается. если воду не нужно толкать вверх, а идет она вниз по стене(труба), а потом по полу в слив,то все будет нормально. даже если где то возникнет небольшая водяная пробка помпа ее продавит. если конечно подключена герметично.
    фух.. даже не привычно столь многословно пояснять.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. дренаж
    от Олег_21 в разделе Монтаж
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.08.2013, 19:23
  2. компрессор с качающейся шайбой переменного угла наклона
    от kola в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 18:06
  3. Дренаж
    от ДядяСережа в разделе Монтаж
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 16:11

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •