Показано с 1 по 5 из 5

Тема: WINIA WSA-242BE.

  1. #1
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию WINIA WSA-242BE.

    Подскажите кто стлкивался с проблемой низкие обороты моора вентилятора внутреннего блока.

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    15.09.2010
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    sonik, проверь конденсатор.

  3. #3
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Извеняюсь не описал всю суть ситуации. Проблема заключается в блоке управления (основной плате). Была сгоревшая оптопара которая находится непосредственно в управлении вентилятора. Ее заминили. Кондиционер стал работать стабильно (до этого самопроизвольно отключался и т.д). Но по прежнему обороты вентилятора низкие и не регулируются с пульта. Сигнал с таходатчика на проц. есть. Проц. вроде не пробит.

  4. #4
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    а мотор не меняли?

  5. #5
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Проблему нашли. Она заключалась в оптопаре. Поставили не ту. До этого момента особо задумывались, что бывают разные. Новую сняли с SAMSUNGA с силового блока (они иногда такой принцып управления мотор-вентилятор внутреннего блока используют).
    Тему можно закрывать.