:confused:не включается вентилятор подающий поток воздуха в средне-температурный отдел. дверные выключатели исправны!
:confused:не включается вентилятор подающий поток воздуха в средне-температурный отдел. дверные выключатели исправны!
Ну так проверь - подается ли напряжение к двигателю! Если подается, то нужно копать по двигателю, если нет - смотреть: выходит ли с платы.
ясно дело-что не подается напряжение.-двигатель рабочий.
drazwer, управление обеих вентиляторов - релейное, ...там и ищи пропавшее напряжение. Но может логика и спец-но не формирует сигнал вкл-ия вентилятора, считая, что в ХК по температуре все ОК, тоды енто уже другая ПЕСНЯ.
Вообще-то в FR-540N вентилятор морозильной камеры управляется электромагнитным реле,а вентилятор холодильной камеры управляется оптопарой.
На память не помню, датчик темп. воздуха в помещении там есть?
замерь напряжение между 8 ногой и 12-й на IC04. Если нет - попробуй заменить.