:confused: как правильно подобрать диаметр трубы для оттайки горячим газом для морозильной камеры работающих на R-404, R-22 с мощностью 5-15кВт? Кто сталкивался, подскажите студенту:rolleyes:
:confused: как правильно подобрать диаметр трубы для оттайки горячим газом для морозильной камеры работающих на R-404, R-22 с мощностью 5-15кВт? Кто сталкивался, подскажите студенту:rolleyes:
На действующих установках видел, что труба для оттайки такого же диаметра что и нагнетательная. Как это обосновать теоритически, пардон,не знаю,да и в литературе как-то не встречалось.
От диаметра трубы будет зависеть время оттайки и нагрузка компрессора.На ФВ6 видел стояла 10мм, работает нормально, а вот ФВ6 с 15мм тркбой во время отайки чутьли не подпрыгивал на фундаменте.
Что-то и не задумывался над этим моментом , но вспоминаю , что и где стоит - то получается диаметр нагнетания. Ставил на DLSGE (у меня их очень много) диаметр
14мм вместо 16ти , работает нормально.
Чтобы не нагружать компрессор нужно ставить на ОЖ клапан регулировки давления картера ибо или сгорит мотор или клапана повышибает