Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 44

Тема: Нужен ли докипатель?

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию Нужен ли докипатель?

    холодильная машина холпроизв полная до 1квт, кипение -26с град ,
    дросселирование через капилярку,
    перегрев после испарителя при +32с град окружающей составляет 3...6к град ,
    перегрев за счёт рекуперации с капиляркой перед компрессором (или температура всаса) +5...8с град,
    компрессор герметичный,
    хладон 404.

  2. #2
    Пользователь Аватар для СПЕЦ
    Регистрация
    24.02.2009
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    это рэф термо кинг?

  3. #3

    По умолчанию

    моноблок, шкаф, прилавок, холодстол.
    хол машину можно поставить и в рэф и в хол кунг

  4. #4
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от влад Посмотреть сообщение
    холодильная машина холпроизв полная до 1квт, кипение -26с град,...хладон 404.
    Кипение минус 26 - это НТ техника, там докипатели практикуются.
    А по 404 могу сказать что докипатель есть даже в морозильном ларе на 400 литров от "Dancar" (Великие Луки).

  5. #5

    По умолчанию

    некоторые производители ставят докипатели только потому, что они стоят у конкурентов без полного понимания их назначения.....просто так принято????????

  6. #6

    По умолчанию

    а как выглядит ваш докипатель много раз слышал, но не сталкивался

  7. #7

    По умолчанию

    докипатель простой полый цилиндр диаметром привышающим диаметр трубки всасывания
    с одной стороны цилиндра трубка входит с другой выходит по объёму цилиндра проходит пар или парожидкостная смесь хладона

  8. #8

    По умолчанию

    докипатель нужен для того чтобы фреон докипел и не попал на клапана компрессора

  9. #9

    По умолчанию

    это бесспорно для открытых компрессоров, а у герметичных пар попадает с начала в картер, а затем проходя защиту от попадания брызг в полость цилиндра.
    другими словами даже если жидкость попадёт в компрессор она докипит в картере.
    а объём картера раза в 2 как минимум больше объёма штатной заправки.
    так ведь?

  10. #10
    Мастер Аватар для 2vlad
    Регистрация
    03.01.2009
    Сообщений
    1,745

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от влад Посмотреть сообщение
    другими словами даже если жидкость попадёт в компрессор она докипит в картере.
    разве стоит задача охладить компрессор?задача докипателя - оставить весь "холод" внутри холодильника. по всасывающей трубке должен двигаться пар. производительность капиллярной трубки(заполнение испарителя) меняется в зависимости от температур (давлений)в холодильном цикле. если бы подача хладоагента осуществлялась через трв, отпала бы и необходимость в докипателе.

  11. #11

    По умолчанию

    площадь теплообмена докипателя, а стало быть его теплопоглащение несоизмеримо мало в с равнении с мощностью испарителя . к томуже кипение в докипателе это не штатная ситуация, а скорее пиковая. если какая то доля хладона и попадёт в компрессор то система её проглотит и не заметит, а уж если пойдёт жидкарь с которым испаритель не справился, то докипатель будет выглядеть как бесполезная фитюлька.
    так стоит ли тратится на установку докипателя?

  12. #12
    Мастер Аватар для 2vlad
    Регистрация
    03.01.2009
    Сообщений
    1,745

    По умолчанию

    не забывайте, что доза заправки не безгранична, и докипатель будет являться дополнительным(пиковым) вместилищем хладоагента.задача докипателя не уберечь компрессор от "жидкаря", а оставить весь "холод" внутри холодильного шкафа.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    не забывайте, что доза заправки не безгранична, и докипатель будет являться дополнительным(пиковым) вместилищем хладоагента.задача докипателя не уберечь компрессор от "жидкаря", а оставить весь "холод" внутри холодильного шкафа.
    а каким образом он оставит весь холод в шкафу?

  14. #14
    Мастер Аватар для 2vlad
    Регистрация
    03.01.2009
    Сообщений
    1,745

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Neocool Посмотреть сообщение
    а каким образом он оставит весь холод в шкафу?
    Процесс кипения холодильного агента должен закончиться внутри холодильного шкафа(докипатель этому способствует),иначе будем охлаждать улицу всасывающей трубой,а это прямые потери.Чем ниже температура кипения, тем дороже "холод" и базарить его не будет ни одна уважающая себя фирма.Другой вопрос, посредством чего добиться полного выкипания агента.Кто то немного увеличивает теплопередающую повехность испарителя,а кто то ставит докипатель. Очень существенно замечание coolerman65,но оно подтверждает вышеизложенное.

  15. #15

    По умолчанию

    напомню, что речь идёт о малых низкотемпературных холод машинах холодопроизводительностью до 1квт, где рессиверов вообще никто не ставит.
    на таких же среднетемпературных машинах не ставят ни рессиверов, ни докипателей и они работают без этих элементов.
    я лично проверял, что даже при перезаполнении системы на 40% больше штатной заправки гидроудар герметичный компрессор не получает.
    перезаправка быстро обнаруживается и легко устраняется.
    по поводу "холода" внутри шкафа:
    в том то и дело, что холодом этим просто пренебрегают, поскольку он ничтожно мал.
    на всей даже термоизолированной магистрали всаса потери холода больше, чем на докипателе.
    я видел системы в которых докипатель вынесен из охлаждаемого объёма.
    поэтому и возник вопрос- а нужен ли он?

  16. #16

    По умолчанию

    встречал докипатели и в малых среднетемпературных шкафах!?

  17. #17

    По умолчанию

    занимался обсдуживанием холодильных шкафов Electrolux плюсовых и минусовых - докипателей не встречал.
    а в морозильном ларе видел, когда бочину разрезали на всасывании под пеной труба 25мм в диаметре

  18. #18

    По умолчанию

    докипатели встречал на старых двухкамерных снайге, и на новых ноуфростах.(бытовых)на снайге например если перезаправишь(выйдешь за докипатель),то на пеноизоляции под которой находится трубка всаса со временем растет плесень.

  19. #19
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    На холодильных шкафах Zanussi стоит докипатель в виде цилиндра ,трубки приварены с одной стороны ,всас. компрессора верхняя. При открывании двери вентилятор останавливается и без докипателя компрессор будет в заливе ,а это нагрузка на клапана ,вспенивание масла. На торговом оборудовании дверь могут открывать несколько раз в минуту, а то и вообще не закрыть. Думаю, что в пром. шкафах он больше используется как отделитель жидкости ,а в домашних повышает КПД установки http://www.02kv.ru/articles.php?st=3&ar=51 Но первом вопросе указан 404 фреон он трёх компонентный и помимо заправки жидкой фазой его нельзя использовать с нижней подачей хол. агента в испаритель . Что с ним будет в докипателе , описанной мной конструкции ?

  20. #20

    По умолчанию

    coolerman65, Благодарю вас, в этом, что то есть.
    хотя при длительном открывании двери докипателю всё равно не справиться с объёмом поступающего не испарившегося фреона и компрессор будет неминуемо залит.
    На ваш вопрос:
    404 газ не рекомендуют использовать в системах с рессиверами и с длинными магистралями, ограничений по расположению агрегатов не встречал. думаю, что в докипателе будет тоже самое.
    может у вас есть объяснение почему на среднетемпературных (0...+10с град)
    на 134 газе не ставят докипатели как с верхним так и с нижним расположением

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. нужен код на aq 09 xln
    от Amalukha в разделе Samsung
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.06.2016, 20:27
  2. YORK YEAJ99MW9 серия В . мануал нужен.очень нужен.
    от mope72 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 22:09
  3. Нужен совет
    от holod757 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 00:59

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •