    Здравствуйте.
    Имею холодильную установку:
    Централь МП-4хD4DL-150x (Q=76кВт при -25/+40/R-507)
    Конденсатор MEC144-0604 (Q=165,8кВт при dT=15К).

    Решил поставить зимнюю автоматику KVR-NRD - какая существует методика её подбора? Планирую ставить на жидкость.

    Диаметры труб на конденсатор: горячий газ 1 5/8,жидкость 1 3/8.

  2. #2
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    здесь стр 70 или здесь
    Последний раз редактировалось начтех; 12.02.2011 в 13:47.

  3. #3

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Aslambek, поставь лучше на нагнетание. просто из практики.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #5
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    100 пудов на нагнетании - тоже из практики, (и теории)

  6. #6

    По умолчанию

    Друзья спасибо за ссылки - вся эта информация по Danfoss у меня есть.
    Вопрос в том как правильно подобрать KVR.

    Просто я малость, не до понимаю - выложу пример как расчитывал на жидкость и газ

    Исходные данные

    1.Фреон R-507
    2.Производительность испарителя Q= 76кВт(беру мощность именно воздухоохладителей или здесь подразумевается мощность конденсатора?!)
    3.Температура кипения: -25 С (рабочий режим установки)
    4.Температура конденсации: +40 С

    Расчет

    1.Используем поправочный коэфф. для температуры кипения для R-507 при кипении -25 С (указан в каталоге Данфосс) = 0,93
    Получили скорректированную производительность испарителя Q=76*0.93=70.68 кВт.
    2.Вот тут вопрос?! При каком допустимом перепаде давления на вентиле идет подбор? Если беру дельту 0,8 бар и кондесацию 40 - то получаю
    - на жидкость KVR 35
    - на газ получается KVR 35 - 2 штуки,так одного мало по производительности.

    И вот собственно и сам же вопрос правильно ли я веду подбор?

  7. #7
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    ставь два 1 3/8 на газ (тоже с практики)

  8. #8
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    можно и пилот поставить..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  9. #9
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    можно и пилот поставить..
    смотря какой бюджет!

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    смотря какой бюджет!
    возможно скажу крамольную мысль не по учебнику , но если диаметр слива с кондёра не занижен и стоит обратник то работать будет и в минус 40.. без квр, нрд и иже с ними.. только лучше плавную регулировку оборотов конечно. это если про бюджет))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #11
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    Aslambek, ставя данфосовский девайс, ставь по данфосовской схеме. как вариант посмотри схему с KVD. 1штука стоит на 60кВТ-ной централи и все норм(правда с вертикальными конденсаторами).

  12. #12
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    frezenok, А ДАНФОСС даёт схему и на сливе и на нагнетании))
    Последний раз редактировалось muravei77; 12.01.2011 в 22:26.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  13. #13
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    а мне как соловью)) схем с установкой на сливе не видел - мой косяк, но все что ставил на нагнетании работает отлично и в -20, может бюджет задавит и прийдет на помощь старая добрая картонка)))

  14. #14
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frezenok Посмотреть сообщение
    схем с установкой на сливе не видел
    У меня такие - всё ОК.

  15. #15
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    Гошша, muravei77, каждый кулик свое болото хвалит))) важен результат, а средства..

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    но если диаметр слива с кондёра не занижен и стоит обратник то работать будет и в минус 40.. без квр, нрд и иже с ними..
    Согласен , только на зиму надо будет убирать вакуумирование при остановке.

  17. #17
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    Согласен , только на зиму надо будет убирать вакуумирование при остановке.
    как это сделать если это централь, и работает на несколько десятков испарителей или сотню?

  18. #18
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    ColdSir,
    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    это централь
    не детская.

  19. #19

    По умолчанию

    Aslambek, а чего зимний запуск то понадобился? До этого тоже сбои были? У меня две камеры на -18 под 404м, ни обратных клапанов нет, ни KVR+NRD. Только два колена перед конденсатором для подъема масла, они же не дают с кондера конденсату сливаться к компрессору, т.е. вместо обратного клапана. Конденсатор на улице, не давно -30 было за бортом - проблем не было. Цикл с откачкой. Точно бюджетный вариант, но работает. Осенью тоже задумывался про клапана, а потом решил проверить как без них будет. Работает.

  20. #20
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от edelwais Посмотреть сообщение
    Aslambek, а чего зимний запуск то понадобился?
    кандер большой потому что!

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ищу Danfoss EKC201 или Danfoss EKA171C
    от Elektrofil в разделе Поиск оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.03.2024, 16:12
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 00:28
  3. Помогите правильно подобрать контроллер
    от Mankovski в разделе Электрика
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.04.2015, 21:26
  4. Индезит RA 36 Помогите подобрать аналог компрессору Danfoss NLE7F
    от Санчо в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 10:06
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 00:59

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •