Страница 5 из 14 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 266

Тема: Промывка системы

  1. #81
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    электробензонасос, да еще с "Калошей" - похоже вариант.
    Мыл конденсатор от техноблока, бензонасос от 9-ки, бензин, правда, обычный 76-й (80-й), "калоша" на тот момент исчезла из продажи. Гонял примерно 30-40 минут, грязи было много. Потом выдул остатки бензина воздухом, поставил под прожектор ПКН прогревать и потихоньку продувал воздухом, чтоб выдуть пары бензина, на выходе поджег, чтоб видно было. После этого собрал, через месяц заменил фильтр DCL 053, забился прилично. Вот уже год работает, пока нормально.

  2. #82
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    AT Электробензонасос ВАЗ 2110 AT 9009-012FP развивает давление 500 кПа = 5 кгс/см2. Вообще-то слабовато, я бы предпочел 10, но и это может помочь.

  3. #83
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    AT Электробензонасос ВАЗ 2110 AT 9009-012FP развивает давление 500 кПа = 5 кгс/см2. Вообще-то слабовато, я бы предпочел 10, но и это может помочь.
    А если два последовательно по патрубкам и параллельно напруге, да ещё вместо 12 вольт дать 15 вольт.
    Уметь и знать за плечами не таскать!

  4. #84
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Тогда схема усложняется - много патрубков, не запутаться бы в них. А вот повышенное давление в этих насосах имеет ограничитель, и думается потому, что иначе вывернет сальники насосика.

  5. #85
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    А такой вариант.
    Один на нагнетание, а второй через отстойник и фильтр на откачку???
    Уметь и знать за плечами не таскать!

  6. #86
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Это как раз про то, чтобы не запутаться в патрубках: можно перепутать и включить их оба на нагнетание в испаритель или наоборот. Летом это будет сделать запросто, бывает путаешься в более простых ситуациях.

  7. #87
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Это как раз про то, чтобы не запутаться в патрубках: можно перепутать и включить их оба на нагнетание в испаритель или наоборот.
    Этого как раз раз менее всего опасаюсь, ведь вибрационные не создают давления, а нагнетательного типа они погружные и смазываются бензином. http://www.volgauniversal.ru/forum/i...hp?topic=679.0 и как он будет себя вести в среде 141б. За то давит до 7-ми бар, да и вазовский тоже погружной, так что в нагнетание нет проблем, а вот для откачки у меня есть задумки вставить в трубу ппр диаметром 60 мм и загерметизировать. Но это может быть лишнее, если он давит до 7-ми атм нет проблем вмонтировать его в пластиковую канистру.
    Тем более что мне нужно заполнить систему, слить первую грязь, а далее гоняю вкруговую, здесь можно и бензином. Потом продуть и промыть чистым R141b, снова выдуть...
    Уметь и знать за плечами не таскать!

  8. #88
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    Этого как раз раз менее всего опасаюсь, ведь вибрационные не создают давления, а нагнетательного типа они погружные и смазываются бензином. ...
    Я наоборот - имею ввиду, что если давить будут с обоих сторон, то промывки-то как раз и не получится! надо чтобы они синхронно тянули в одну сторону....

  9. #89
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    мелочь азотом удобнее.. тем более все вот эти "насосы" бесполезны при промывке через капилляр. имхо.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #90
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Саша, они практически все с одним нагнетающим патрубком, его целиком в жидкость бросил и он качает. А чтоб сделать всасывающий патрубок нужно делать дополнение к конструкции.
    Да вот ещё у них на выходе стоит обратный клапан и возле нагнетающего выхода клеммы питания, так что никак не перепутать.
    И ещё вот смотрю на пустую тубу для шприца из силикона, может получится хороший герметичный контейнер для откачивающего насоса.

    (мелочь азотом удобнее.. тем более все вот эти "насосы" бесполезны при промывке через капилляр. имхо.)
    Алексей, для бытовых согласен. А вот когда промышленный мыть...
    Уметь и знать за плечами не таскать!

  11. #91
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    А вот когда промышленный мыть...
    иваныч, что в твоём видении "промышленный"? боюсь на него надо что то типа "вигама" покупать.))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  12. #92
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Имею в виду что в колхозах, у нас с среднем в системе до 7-ми килограмм фриона. А то что у вас нужно мыть пожарными машинами.
    Уметь и знать за плечами не таскать!

  13. #93

    По умолчанию

    Мы с таким сталкивались. Такое происходит в основном из-за смешивания масел, образование кислотности в системе. Мы в таких случаях промываем систему и ставим на всас антикислотный фильтр.

  14. #94

    По умолчанию

    Осмелюсь высунуться. Промыть весь контур не реально. Желательно все разделить - (конденсатор - ОМ - ресивер - фильтр - ТРВ), А собственно и все. Удалить продукты промывки с мех.грязью из ресивера и МО нереально, даже на вакууме. Реально отработает только фильтр на всасывании и пред.фильтр ТРВ , да несколько г..но, но смета расходов Ваша. Сие проверено.

  15. #95

    По умолчанию

    Осмелюсь высунуться. Промыть весь контур не реально. Желательно все разделить - (конденсатор - ОМ - ресивер - фильтр - ТРВ), А собственно и все. Удалить продукты промывки с мех.грязью из ресивера и МО нереально, даже на вакууме. Реально отработает только фильтр на всасывании и пред.фильтр ТРВ , да несколько г..но, но смета расходов Ваша. Сие проверено.

  16. #96

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вадим Юрьевич Посмотреть сообщение
    Boriska, Была такая ситуация! На молокоохладителе с погружным испарителем плохо проварили тот самый испаритель. И он набрал в себя влаги. Фильтра меняли 3-4 раза в день! Всё бес толку! Вынули испаритель-проверили на утечку-нашли-запаяли. Как влагу выгнать? Привезли баллон азота, подсоединили напрямую к баллону трубкой д. 10 мм., дунули! Баллон держали втроём! Вылетело ведра 2 воды! ИТОГ! Молокоохладитель работает по сей день!
    И чудесно, а если еще и пересыпали фильтр (в теме не отражено), то результат более, чем восхитителен.

  17. #97
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2013
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    Сегодня видел жидкость для промывки холодильной системы в жестяной банке литровой, но вот так и не понял это для наружнего использования или так сказать внутрь, там про это не слова.

  18. #98
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2013
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    Видел в в продаже жидкость промывочную в одна литровой ЖБ но там написано для холодильных систем а каким образом промывать не сказано.Жидкость не нашенская. Может кто пользовался ,скажите что да как?

  19. #99
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    byvalin, читать не умеешь , тогда выпей , о результатах отпишешься.

  20. #100
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2013
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    R13а, Зачем вы так)))
    Я не про сам метод, я про средство хотел узнать.

Страница 5 из 14 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Промывка системы.
    от wajs62 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.07.2017, 10:02
  2. Промывка системы
    от Sergh в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 08:51
  3. промывка системы морозильный ларь
    от игрик-100 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 16:19
  4. промывка системы.
    от kirill143 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 12:51

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •