Установка снегогенерации на базе компрессора GEA HGX34e/255-4 S (R 404A). Установка работает на небольшую хорошо изолированную комнату охлаждая ее до -9 затем идет процесс снегогерерации, в итоге получается снежная комната,входящая в состав SPA комплекса. Изначально установка штатно шла с водяным конденсатором, но по каким то причинам монтажники перешли на воздушной. Суть проблемы при очередном запуске (последний был в ноябре) начались проблемы плохо набирала темп нет снегогенерации. Начал разбираться оказалось циклит компрессор вырубается по никому давлению всасывания, были установлены РД конденсации ручным сбросом (Темп окр возд -15). Связался и фирмой установщиком сошлись на том что они пришлют новые а мы сами поменяем на РД с автоматом. При замене РД пришлось выпусть фреон с конденсатора. Дальше начал заправлять у установки нет ресивера (хз почему) добился давления 2 Bar на низкой конденсации 14-16 Bar.За час установка темп в комнате упала до -9 началась снегогенерации. через два час началась оттайка (горячим газом). А после оттайки установка выпала в аварию по высокуму давлению конденсации. Соленойд не открываться тк давление на низком 4 кг установка работает 5-7 сек и выпадает в аварию. После того как аварию квитирую все то же самое. сбросив в ручную давление на низкой до 1 кг соленойд открылся и установка снова начала работать. Все управляется PLC Schneider Electric. Возможно установку я налажу стравив фреон. Но как это все будет работать летом при условии того что авария по высокому настроено на 17Bar .Ребят посоветуй те как грамотно составить претензию фирме установщику. Что бы потом они не приехали и не сказали "да тут у вас все криворукие и работать не умеют а у нас все норм".PS работаю инженером по автоматизации год назад увлекся холодильной тематикой знаю все пока поверхностно.