Добрый день!
На предприятии есть температурная камера Votsch (пр-во Германия). Камера 2006 года выпуска. Двухкаскадная система охлаждения, 2 компрессора DKSLP-20X-EWL, хладогент R404A и R23.
Неисправность: Периодически (неизвестно от чего зависит) перестает охлаждать. Т.е. запускаем на минус, включается 1-й каскад, через пару минут включается компрессор второго каскада, но по звуку слышно, что работает не так, как-то тише, температура не снижается. При этом крышка компрессора первого каскада покрывается инеем.
После перезапуска камеры или после получаса работы, 2-й компрессор начинает нормально работать и температура снижается, крышка компрессора 1-го каскада теплая. Скорость снижения температуры и предельная температура по паспорту. Утечки визуально нет.
2-й компрессор очень сильно нагревается, но защита по перегреву или по давлению не срабатывает.

Напишите, пожалуйста, как можно предварительно проверить без специального оборудования в чем может быть причина. Т.к. неисправность появляется не всегда (но чаще и чаще), то специалиста из сервисного центра вызывать не хотим, деньги заплатим, а неисправность не найдет, прецедент уже случался.